Вот подробное описание моих действий. В ПК "Мономах" 2013 создаю в компоновке расч схему - 20 эт. здание с монолитными несущими стенами. Задаю материалы, сейсмику и ветер и отправляю на МКЕ расчет. При МКЕ расчете задаю триангуляцию плит и стен 0,5м и увеличиваю жесткость свай в 10 раз. Потом с такими же данными схему экспортирую в Лиру 2014 (через текстовый файл). В Лире ее импортирую и сразу отправляю на расчет. После основного расчета в Лире задаю материалы для подбора армирования и считаю. И вот сравнивая результаты расчета потребности в армировании стен ПК "Мономах" через программу "Разрез" и ПК "Лиры", они значительно отличаются. В Лире потребность в разы меньше чем в Мономахе. К примеру: В ПК Мономах" в стене в подвала потребность в армиров. очень большая, а в Лире эта же стена почти ничего не требует!!!??? Почему так? Может я что-то не учитываю?
Что касается РСУ то проверял. Вроде как есть, экспортировалось с Мономаха правильно
Извините, но к сожалению, расчетную схему скинуть нет возможности.
Что касается РСУ то проверял. Вроде как есть, экспортировалось с Мономаха правильно
Извините, но к сожалению, расчетную схему скинуть нет возможности.
Змінено: - 06.05.2015 23:38:54