CRISTOFF (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Ошибка конструирования
 
Цитата
Mutadis написал:
Не помогает
так у вас же по ближней стене фундамент "не пришит" к стене. Между узлами расстояние 4 см.
Работа ПК ЛИРА
 
Выполните расчёт задачи.
Почему в шкале выскакивает ошибка ?
 
Это не в шкале ошибка, а в элементах, в которых не удалось выполнить подбор арматуры.
Ошибки при расчете
 
Миниксения, а этот пункт исправили?
Цитата
alekstish написал:
Для расчета в общем признаке схемы не хватает граничных условий.
Ошибки при расчете
 
Цитата
Миниксения написал:
быть может потому что лира-сапр у Вас 2015, а у меня 2011
В таком случае рекомендую писать в техподдержку support@liraserv.com, если конечно, Вы лицензионной программой пользуетесь.
Ошибки при расчете
 
Цитата
Миниксения написал:
Считаю раму, нагружаю, прикладываю момент вместо силы распределенной 65кг/м
Пишет ошибку в приложении нагрузки
lir-файл отрылся, на расчёт ушёл и спокойно вернулся без ошибок в протоколе.
Помогите задать сейсмику, Особенно интересно узнать, какие коэффициенты преобразования писать на этапе формирования динамических загружений из статических.
 
Nik Nik, наступал я в своё время на эти же грабли! коэф-т КА прописан в СП 14.13330.2011 табл. 4. И по остальным коэф-там всё в Лире нормально. Проблема в том, что вы читаете СП 14.13330.2014, а не СП 14.13330.2011! Они как раз коэф-тами и соответственно номерами таблиц отличаются!
От КЭ56 к моделированию сваи
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
полезным
А кто автор? На первый взгляд очень толковая работа!

Отдельное СПАСИБО Вам за сохранение и публикацию здесь!
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
 
В примере 4 заполняются таблицы для задания сейсмики, в примере 5 - пульсации. Смотрите либо сами файлы этих примеров, либо pdf из книги.
Вычисление коэфициентов, С1 С2
 
Цитата
Pro100x3mal написал:
Вертикальная нагрузка P - это среднее давление под подошвой фундамента.
почему тогда размерность "т"? :) Всё-таки это просто нагрузка, а не давление!
Вычисление коэфициентов, С1 С2
 
"Создание и редактирование", панель "Инструменты", кнопка "Просуммировать нагрузки".
почему именно название "Лира"?
 
Цитата
aleksemandr написал:
Цитата
CRISTOFF   написал:
Слышал версию, что название пошло от ЛИнейный РАсчёт.
Значит нелинейный не считает всётаки.(((
Если учесть, что название было придумано более 30 лет назад, то думайте сами...
почему именно название "Лира"?
 
Слышал версию, что название пошло от ЛИнейный РАсчёт.
Сторінки: 1