Очень нуждаюсь в помощи, подскажите. Высотное монолитное рамносвязевое здание, сейсмика 8 баллов. Грунт - известняк полускальный. 1й вариант сделал основание - фундаментная плита, с этим всё нормально. Проблемы с вариантом отдельностоящих и ленточных фундаментов. Добавил этаж высотой 0.3 м, с плитой(пол подвала), копии стен и колонн с подвального этажа, фундаменты под них.
Под колонны КОМПОНОВКА нормально подбирает размеры отдельностоящих фундаментов (унифицировал до 2х2х1), под отдельные стены тоже. Но почти под все внутренние стены даёт размеры лент очень большие - высота до 15м, длинна до 60м, при реальных длинах стен в 2 раза меньше.
Хар-ки грунта:
Объёмный вес 2 т/м3
Угол внутреннего трения 27
Сцепление 3.8 тс/м2
Модуль деформации 2548.5 тс/м2
Подскажите, в чём проблема, что делаю не так? Ну очень нуждаюсь в помощи
Под колонны КОМПОНОВКА нормально подбирает размеры отдельностоящих фундаментов (унифицировал до 2х2х1), под отдельные стены тоже. Но почти под все внутренние стены даёт размеры лент очень большие - высота до 15м, длинна до 60м, при реальных длинах стен в 2 раза меньше.
Хар-ки грунта:
Объёмный вес 2 т/м3
Угол внутреннего трения 27
Сцепление 3.8 тс/м2
Модуль деформации 2548.5 тс/м2
Подскажите, в чём проблема, что делаю не так? Ну очень нуждаюсь в помощи