Расчет пилонов, Расчет оболочек по бетонной полосе между наколонными сечениями.
 
Цитата
ander написал:
Цитата
 solpavserg  написал:
с указанием, что учитываются продольные силы п.8.1.58.
указывается потому, что в пункте написано "следует производить аналогично расчету плит", а в нормах различаются элементы стен и плит. В плитах продольные усилия (осевые) не учитываются (см. рисунки 8.15 и 8.16). Так что, по-прежнему, не понимаю, как вы собираетесь расчет для колонн притянуть к расчету стен, поэтому и коэффициент понижающий притянуть никак, т.к. у пластинчатых элементов свои формулы. Формулу посмотрел, думал про другую, но ничего это не меняет, формула неприменима.Нужный вопрос поднял автор темы. Жалко, что не пришли к взаимопониманию и согласию коллеги. Так как же всё-таки правильно выполнить расчет на поперечную силу ж.б пилона замоделированного оболочками в соотв. с СП 63?  
 Нужный вопрос поднял автор темы. Жалко, что не пришли к взаимопониманию коллеги. Так как же всё-таки правильно выполнить расчет на поперечную силу ж.б простенка     замоделированного оболочками в соотв. с СП 63?  
 Для себя я понял из всего вышесказанного, что пилон или простенок с отношением b/a>4 моделировать необходимо оболочками, так как « не соблюдается гипотеза плоских сечений» и поэтому моделировать стержнем неправильно. Но, чтобы учесть влияние изгиба (прогиба) элемента нужно выполнить нелинейный расчет или элемент замоделированный оболочками рассчитать вручную на усилия из Лиры, увеличив эксцентриситет в соотв. с 8.1.15.
 По поводу расчета на поперечную силу плоских элементов стен в п. 8.1.58 четко указано: «Расчет по прочности плоских выделенных элементов стен на действие поперечных сил следует производить аналогично расчету плит, но с учетом влияния продольных сил». Так как Лира влияние продольных сил не учитывает в оболочках, считаем руками, используя формулу для расчета плит (8.107) Qult =Qb + Qsw, правую часть которой умножаем на коэффициент фи н из п. 8.1.34.
Но вот вопрос, как в этом случае рассчитывать средние сжимающие напряжения в бетоне от воздействия продольных сил (п. 8.1.34)? Можно ли применять тот же подход что и в колоннах?
Змінено: Дмитрий Иванов - 21.05.2017 16:40:58
Некорректная выдача изополей напряжений
 
Уважаемые пользователи и разработчики, не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Анализируя изополя напряжений в плитах перекрытий в местах жесткого сопряжения со стенами (Mx), заметил, что пик изгибающих моментов появляется не в узлах непосредственного сопряжения элементов, а во "вторых" узлах, считая от опоры к пролету. То же наблюдается и в стенах (My). Прилагаю простую расчетную схему с 2-х пролетной плитой пролетом 6 м и изображения с изополями и эпюрами. Считаю в 9.4 R6.
14 кусочно-линейный закон деформ. бетона и арматуры
 
Цитата
engineer+ пишет:
Проблема отнюдь не в горизонтальных участках – задайте их «почти» горизонтальными, приняв небольшое изменение напряжения.
Да, но как же площадка текучести для арматуры? Интересно с чем связан запрет в Lira задания горизонтальных участков?
14 кусочно-линейный закон деформ. бетона и арматуры
 
Уважаемые коллеги, корректно ли использовать 14 кусочно-линейный закон для моделирования трех и двухлинейной диaграмм состояния бетона и диаграммы состояния арматуры по СП 52-101-2003, если в руководстве пользователя и в справке к Lira в 14 законе запрещено задавать горизонтальные участки (эпсилон/сигма)  
Как понимать результаты нелинейного расчета?
 
Цитата
ander пишет:
есть кусочный закон - 14, он для этого подойдет. Новый тест не смотрел, пока нет возможности.
Уважаемый ander, корректно ли использовать 14 кусочно-линейный закон для моделирования трех и двухлинейной диaграмм состояния бетона, если в руководстве пользователя и в справке к Lira в 14 законе запрещено задавать горизонтальные участки (эпсилон/сигма)