Уважаемые пользователи и разработчики, не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Анализируя изополя напряжений в плитах перекрытий в местах жесткого сопряжения со стенами (Mx), заметил, что пик изгибающих моментов появляется не в узлах непосредственного сопряжения элементов, а во "вторых" узлах, считая от опоры к пролету. То же наблюдается и в стенах (My). Прилагаю простую расчетную схему с 2-х пролетной плитой пролетом 6 м и изображения с изополями и эпюрами. Считаю в 9.4 R6.
Дмитрий Иванов (Автор тем)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Некорректная выдача изополей напряжений
14 кусочно-линейный закон деформ. бетона и арматуры