АЖТ для плиты покрытия
 
Цитата
SergeyKonstr написав:
Шарнир что-ли изобрели? Капители то зачем тогда?
Кто сказал, что ломаться будет так?
Если посмотреть натурные испытания в статье "Punching tests of slabs with low reinforcement ratios", USA, 2009, с.91,
Punching_tests_of_slabs_with_low_reinforcement_ratios (продавл).pdf (675.1 КБ)

видно flexural cracks (трещина от изгиба) и critical shear crack (трещина сдвига)
.
Трещины в плане (трещина от усилий среза плиты подчеркнутая, толстая (punching shear crack emphasized)):

Также интересно исследование одесситов "Продавливание железобетонных плит штампами различной геометрии. Натурный и численный эксперимент" Клованич С.Ф. 2011.
Клованич С.Ф., Шеховцов И.В. Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперименты 2011 dnl9547.pdf (7.09 МБ)

Прикладываются зарисовки трещин плит

и присутствует расчетная модель


Обратите внимание на напряжения в нижней зоне плиты Gx и Gy, которые лежат в "теле" штампа, что говорит про необходимость усиления этой зоны арматурой. А если использовать АЖТ - этих максимумов не было б.
Возможно я не прав, просто хочу услышать аргументированное(!) мнение почему так, а не иначе и добраться до истины.  
Змінено: St_Sergey - 22.05.2020 22:44:00
АЖТ для плиты покрытия
 
  Всем привет. Помогите разобраться с правильным применением АЖТ.
 Нужно смоделировать плиту покрытия паркинга с капителями (высота 700...900 мм с телом плиты). Приложены большие нагрузки на плиту, так как паркинг закапываем под землю и с верху проезжая часть к жилому комплексу. Стал вопрос уменьшения диаметров арматуры, так как действуют большие нагрузки на плиту и выходит сумасшедшее армирование:
- плита без АЖТ;
- плита с АЖТ   .
 Правильно ли моделировать примыкание колоны к капители через АЖТ для плит ПОКРЫТИЯ?
 В книге Городецкого "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона" 2004г., раздела №3 "Безбалочные плиты перекрытия" есть глава о АЖТ для перекрытия, где говориться о правильности применения АЖТ:

Как я понимаю, речь идет о ситуации, когда плита обжата колонами с двух сторон , т.е. не может быть никаких растягивающих усилий в плите, в зоне "тела" колон.
А как быть, если нет обжатия плиты, например в плитах покрытия?
Правильно я понимаю, что возможные возникновение трещин (например, вот так ), и поэтому в плитах покрытия применение АЖТ, в данной ситуации не верно?