| Цитата |
|---|
| SergeyKonstr написав: Шарнир что-ли изобрели? Капители то зачем тогда? Кто сказал, что ломаться будет так? |
Punching_tests_of_slabs_with_low_reinforcement_ratios (продавл).pdf (675.1 КБ)
видно flexural cracks (трещина от изгиба) и critical shear crack (трещина сдвига)
Трещины в плане (трещина от усилий среза плиты подчеркнутая, толстая (punching shear crack emphasized)):
Также интересно исследование одесситов "Продавливание железобетонных плит штампами различной геометрии. Натурный и численный эксперимент" Клованич С.Ф. 2011.
Клованич С.Ф., Шеховцов И.В. Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперименты 2011 dnl9547.pdf (7.09 МБ)
Прикладываются зарисовки трещин плит
и присутствует расчетная модель
Обратите внимание на напряжения в нижней зоне плиты Gx и Gy, которые лежат в "теле" штампа, что говорит про необходимость усиления этой зоны арматурой. А если использовать АЖТ - этих максимумов не было б.
Возможно я не прав, просто хочу услышать аргументированное(!) мнение почему так, а не иначе и добраться до истины.
Змінено: - 22.05.2020 22:44:00