КЭ 57 не вычисляются погонные жесткости Rx, Ry, При моделировании свайного поля с помощью КЭ57 вторым способом моделирования - не происходит расчет бокового сопротивления сваи.
 
Цитата
АлексейVIP написал:
В модуле грунт вы имеете ввиду подсчет КЭ57?
б) в ВИЗОРе с использованием коэффициентов постели (вертикальные перемещения по Z)
в) в ГРУНТе с использованием коэффициентов постели (осадка при расчете 3-м методом)
Здесь в п.п. б) и в) идет речь о расчете через коэф-т постели (без КЭ57)
КЭ 57 не вычисляются погонные жесткости Rx, Ry, При моделировании свайного поля с помощью КЭ57 вторым способом моделирования - не происходит расчет бокового сопротивления сваи.
 
Здравствуйте, Алексей! Считаю монолитный каркас на свайно-плитном фундаменте.
Скажите, пожалуйста, как соотносятся результаты расчета с использованием КЭ57 и расчета через коэффициенты постели (по-старому)? И насколько можно верить значениям вертикальных перемещений при использовании КЭ57?
У меня в расчете получилось а)при использовании КЭ57 ок.10мм; б)при использовании коэф.постели - ок.70мм; в) в модуле "ГРУНТ" 3-й метод - 200-300мм.
Сопряжение стен(колонн) с наклонной плитой перекрытия
 
Спасибо!
Сопряжение стен(колонн) с наклонной плитой перекрытия
 
САПФИР 2015. Сделал наклонную плиту перекрытия (как пандус в примере). Как теперь организовать сопряжением стен(колонн) с наклоненными сторонами плиты? Дотянуть их как-то или подрезать плитой?