Дилшод Хомидов (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: Поперед. 1 2 3 Наст.
Расчет кирпичных перегородок
 
Я считал по старым нормам Е=1,95е5 при марки кирпича М75 а раствора М50.
Снова по сборным плитам, помогите разобраться
 
Может поменяемся примерами моделирование пустотки.Я думаю это повышаеть опыта работы на Лире.Е.mail/ kh.dilshod.81@mail.ru
Снова по сборным плитам, помогите разобраться
 
Аспирант[COLOR=red], У нас сейсмическая зона 9 баллная, если не учитывать горизонтальный диск получается ужасные перемещение и усилия в колоннах и балках от сейсмики.Считал без учета пустотки резултаты были ....ужасные...усилия и перемещения 3-5 раз больше.Потом искал пути моделирование дисков...Жесткость пустотки взял
Е=2е6  Н=12см Rо=0,001т  смоделировал оболочку только по направление опирания.( по Х или по У).
Попробуйте, мне тоже интересно что у вас получится!
Снова по сборным плитам, помогите разобраться
 
Пробовал смоделировать (что учесть горизонталный диск) пластинчатыми КЭ.Нагрузку передал на стены и балки, Тип КЭ 24 и 23 балка стенка....результаты были правдаподобными
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
  ДляЕвгений Ковалёв
Вот хорошо что поняли меня, благодарю. Мы все учимся правильно считать, а это много значит. Если есть с кем поделится или спросит помощь.Я думаю не нужно что то скрывать и грубит  а наоборот. Желаю удачи!
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
Евгений Ковалёв
Я не авторитет но очень много считал здания с свайными фундаментами.
Я попробовал заменить КЭ 56 на КЭ54 но это не правильно потому что КЭ54 - Законтурный одноузловой КЭ упругого основания. Этот КЭ вообще не имеет не какого отношение на сваи... см ниже.... там все есть по моему
КЭ 54 (библиотека КЭ)
Законтурный одноузловой КЭ упругого основания



Данный КЭ применяется для моделирования отпора угловой зоны грунта, примыкающего к углу плиты ( за счет работы грунта на сдвиг). На рисунке представлено схематическое изображение КЭ.







Элемент состоит из одного узла, имеющего одну степень свободы W, определенную относительно осей общей системы координат.

Данному КЭ присваиваются коэффициенты постели С1 и С2 модели Пастернака, а также угол зоны грунта в градусах, измеряемый между нормалями к сторонам, входящим в угол плиты.

В результате расчета вычисляется усилие в элементе.
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
Евгений Ковалёв
Я вам советал бы исползовать под нижнем концом сваи КЭ51 или 56 только по Z. по Х и У есть Сz1 и Cу1. попробуйте ..Я лично сам моделирую таким образом..
Моделирование свайного фундамента
 
Во первых 0.35х0,35м при L=14 считается не правильным сечением так как в СниП е "Свайные фундаменты есть оптимальный cечение сваи..L/d=25....а у вас 14/0,35=40...Обратите внимание..Далее посмотрите на форуме....тему "Как правильно смоделировать сваю".....там все есть..Удачи
Вопрос о круглопустотной плите
 
Я пробовал смоделировать 120мм.....КЭ23 и КЭ24...которое не имеет изгибной жесткости..Если еще у кого есть опыть поделитесь..
Класс бетона в Лире, Как правильно выбрать класс бетона в Лире
 
ander!
Cпс за ответ....Если я принимал на конструктивных чертежах М300 это не ошибка....
Еще для М300 R пр=170кг/см2  а ..
М350  Rпр=200кг/см2..
Вы думаете это ошибка существенная...А у класса В25
 Rпр=185кг/см2.. Вот блин.....Задачка
Я думаю нужно ввести в Лир-Арм е В20...спс
Класс бетона в Лире, Как правильно выбрать класс бетона в Лире
 
Здравствуйте уважаемые расчетчики!
Я не так не могу разобраться с классами бетона в Лире-Арм.Дело в том что  класс бетона В25 по марку бетона М300...А в Скаде М350....Как понят...
Заранее благодарю!
Доля длительности кратковременной нагрузки
 
ander!
Спс..за ответ....но я немного не понял.....
Это значит увличить доля длительности.....В СниП е 0,9......Пожалуйста обясните.....
Доля длительности кратковременной нагрузки
 
А у меня вопрос такой:
При расчете жилого дома(например) есть временная нагрузка 150кг/м2- в РСУ нужно взять кратковременный или длительный...
Я лично всегда делаю их Кратковременной......
А недавно мне написали замечание эксперты что нужно взять  как Длительный.......
Территория строит. сейсмический 9 бал.....Поэтому они говорят что это мало .....Доля длительности 0,35....
Подскажите как мне им обяснить это...
Заранее благодарю!
Геометрически изменяемая система
 
Понятно....значит Вы считайте без фундаментов....
Тогда где то на вашем схеме есть узлы "свободные"...Нужно поискать на протоколе...
Олья давайте отправьте мне схему проверью....или выходите в Онлайн контакт в Майл Агент.....там попробуем разобраться...Удачи..
Геометрически изменяемая система
 
Не совсем понятно.....что такое закреплений по всем направлениям колон и диафрагм в местах соеденения с фундаментами   :evil:
Не каких закрепление не нужен....
Нужно задать на фундаменты Коэф. постели Сz по напр. Z и граничные условие по Х и У...(закрепление).
Попробуйте ....получится....
Потом что у вас за фундамент....ленты,плита.....
Удачи.....
Балочное перекрытие и опирание монолитной плиты на кирпичную стену
 
Я лично пробовал следующие:
1-без жестких вставок...
2-с жесткими вставками..
3-когда смоделировал балку как тавр....
Я думаю в 3 -м варианте получается правильное армирование......
Советую вам тоже....
Балочное перекрытие и опирание монолитной плиты на кирпичную стену
 
А какие харатеристики задали для кирпича (имею виду жесткостные характеристики).А как вы будете считать значение шарнира....? потом когда пластины как можно задать там шарнир....?
Я думаю нужно применить там пояс...сейсмопояс...из бетона....
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
Да вы правы.......
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
Для 56 КЭ значение считаю по СНиП "Фундаменты с динамическими нагрузками"...В основном принимаю Rz.Rx и Rу.....
Цитата
DiVErsant пишет:
А что такое Сz, Cy?
Это коэф. постели для каждого метра сваи...Считаю по СНиП "Свайные фундаменты"...Она меняется по глубине и характеристике грунтов основания...
Там есть как считать Сz=КZ...
где К-Коэф пропорциальности тс/м4...прин. от вида грунта окружающий сваю....
Z-глубина заложения сечения сваив грунте...
Моделирование сваи, Как правильно моделировать сваю-стойку
 
Извините за ошибку Rz не в т/м3  а  т/м....
Сторінки: Поперед. 1 2 3 Наст.