Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
 
mbdj,
В соответствии с нормативными документами (СНиП или СП "Нагрузки и воздействия") ветровая нагрузка относится к кратковременным нагрузкам.
В ПК ЛИРА-САПР при задании РСУ и РСН имеются следующие виды кратковременных загружений:
- кратковременное - применяется для кратковременных нагрузок, имеющих долю длительности;
- крановое и тормозное - применяются для нагрузок от мостовых и подвесных кранов;
- мгновенное - применяется для кратковременных нагрузок, не имеющих долю длительности (например, ветер).
Поэтому, если считать задачу только со статическим ветром, то его нужно задавать мгновенным видом загружения. Если считается пульсация ветра, тогда статический ветер должен быть стат. ветр. для пульсации, а динамическое загружение, в котором задана пульсация ветра - мгновенным. При этом данные должны быть заданны подобну примеру 5.
Лира на внешнем жестком диске, Лира на внешнем жестком диске для ноута и десктопа
 
В таком случае нужно устанавливать программу на каждую из машин, а все настраиваемые каталоги разместить на переносном диске. При этом нужно следить, чтобы на всех компьютерах переносной диск подключался под одной и той же буквой.
Не генерируется файл .hit для обновления ключа
 
Алексей,
Пришлите, пожалуйста, письмо со скринами в службу сопровождения.
Некоторые вопросы по новому релизу Лира-САПР(r6)
 
рекс,
К сожалению, нам не удалось повторить  описанное Вами.
Обратитесь, пожалуйста, в службу сопровождения (приложите скрины к письму).
Некоторые вопросы по новому релизу Лира-САПР(r6)
 
Евгений Саяпин,
Информация о том, что официальные пользователи ПК ЛИРА-САПР не имеют лицензионного соглашения, неверна. Лицензия выдается всем без исключения.
Хочу купить Лиру почтой, Хочу купить Лиру на другой стороне планеты. Это возможно?
 
Игорь Зайва,
По этой ссылке Вы можете найти наших официальных представителей, у которых мы и рекомендуем Вам покупать программу.
http://liraserv.com/about/partners.html
Чем в ЛИР-АРМ отличается новый расчёт по СНИП 52-01-2003?, Вылазят разные результаты
 
РастОК,
По новому СНИП 52-01-2003 арматуры всегда должно быть не меньше, а в большинстве случаев больше чем по СНиП 2.03.01-84. Для убедительности, большая просьба прислать эти задачи в службу сопровождения.
Демо ПК ЛИРА-САПР 2011
 
Александр Соколовский,
В качестве ответа на первый вопрос цитирую фрагмент из новостей: "Ближайшие релизы ПК ЛИРА-САПР 2011 (август – октябрь 2011г.) будут связаны со значительным усовершенствованием единой графической среды пользователя".
По второму вопросу. Имелось ввиду, что перед запуском на расчет проверяется корректность задачи и для ряда труднодиагностируемых ошибок выдаются предупреждающие сообщения. Например, такие как:
1) проверка соответствия нелинейных жетскостей пластинчатых КЭ типу/виду КЭ;
2) проверка корректности моделирования нелинейных загружений и т. п.
Верификационные тесты
 
ssaroyan,
При заполнении исходных данных мы намеренно не переводили кН и другие единицы измерения сил в тонны (а также футы и дюймы в метры), поскольку результаты расчета всегда получены в тех же единицах измерения, что и исходные данные.
Поворот местных осей стержней + ЛирАРМ = ?
 
Олег Худяков,
Сутность вопроса заключается в следующем. Хотя сечения и расположены одинаково, но оси относительно сторон расположены по-разному. А так как выбран алгоритм распределенной арматуры, то арматура распределяется вдоль соответсвующих граней (в диалоговых окнах это очень хорошо видно).
Дабы было проще объяснить, ниже привожу выдержку из справки по ЛИР-АРМ.

Если хотите получить адекватное армирование, то Вам нужно либо использовать алгоритм с учетом угловой арматуры, либо разобраться до конца с расположением арматуры при алгоритме распределенной арматуры.
Стержень с жескими вставкам в LirARM'e
 
ander,
Если в расчет берется балка таврового сечения, то и в физически нелинейном расчете нужно брать аналогичную расчетную схему.
Нелинейный расчет, Как задать арматуру для плиты.
 
ander,
Основное отличие в том, что эквивалент листа учитывает касательные напряжения.
Нелинейный расчет, Как задать арматуру для плиты.
 
ander, и Сергей Семенов,

В данном случае нужно площадь см.кв разделить на ширину эквивалентного листа равную 1м.п.
Например, если площадь равна 20 см.кв, то эквивалентная толщина будет 20 см.кв /100см равно 0.2 см.
вариация моделей
 
рекс,
После импорта обобщенной задачи через меню Файл свяжитесь с результатами расчета. В режиме результатов будет только таблица усилий РСУ.
вариация моделей
 
рекс,
Возможно в одной из задач есть элементы фундаментной конструкции, в которых не заданы коэффициенты постели (равны нулю).
Используя систему Вариации моделей, при наличии упругого основания, на все елементы фундаментных конструкций нужно задавать коэф. постели больше нуля во всех задачах.
Обновление 9.2 до 9.4
 
kzlk,
Обновление платное. Подробности можно узнать в разделе Цены.
[ Закрито] Подбор пакета, выбор оптимального пакета
 
Гость,
Цитата
Гость пишет:
Уточняющий момент можно купить мини версию?Она продается?  

Ответ на свой вопрос ищите в разделе Цены.
задание нагрузок
 
sergey_1,
Если Вы хотите учесть офисные помещения и снег как длительную и кратковременную нагрузки одновременно в одной задаче, тогда нужно загружение №2 разбить на 3 отдельных загружения (офисные помещения с квазипостоянными значениями в одном, перегородки в другом, снег с квазипостоянным значением в третьем загружениях). При этом в таблице РСУ длительную и кратковременную нагрузку от офисных помещений нужно включить в одну группу взаимоисключения, а длительную и кратковременную нагрузку от снега - в другую группу взаимоисключения.
КОЛОННА И ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (СОПРЯЖЕНИЕ)
 
Николай Федоров,
Количество АЖТ должно быть одинаковым с количеством колонн. Для кождого АЖТ задается свой базовый узел (тот, в который приходит соответствующая колонна).
Пожалуйста.
Армирование в R7, опять ошибки в подборе арматуры
 
Хотелось бы внести некоторую ясность по поводу минимального процента армирования в пластинчатых элементах.
При реализации алгоритма подбора арматуры во всех пластинчатых элементах в 7 релизе произошла замена понятия "минимальный процент армирования на погонный метр" на понятие "минимальный процент армирования на погонный сантиметр". В диалоговых окнах это не отражено. Поэтому, чтобы минимальный процент подобранной арматуры выдавался на погонный метр, нужно при заданни исходных данных минимальный процент армирования умножать на 100.
В следующем релизе будет востановлено первоначальное понятие минимального процента армирования.
Для стержневых элементов понятие минимального процента армирования никакой роли не играет. Связано это со следующим:
- если при задании параметров материалов для стержней в конструктивных особеностях выбран "стержень", то арматура всегда выдается только расчетная;
-  если выбраны балка или колонна, и при этом отключен флажок Не учитывать конструктивные требования, тогда минимальный процент армирования будет браться в соответствии с конструктивными требованиями СНиП.
Приносим свои извинения за причиненные вам неудобства.