vtr (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Верификационные примеры Мономах-САПР
 
Добрый день.
Существуют ли верификационные примеры по Мономах-САПР?  
Нелогичная передача нагрузки со стен на фундаментную плиту
 
                Добрый день.
               Смоделировал здание. Несущие стены кирпичные.Плиты – ПК, заданы плитой с шарнирным опиранием по 2 сторонам, по 2 другим отсутствие
опирания. Фундамент – фундаментная плита (цоколь стены из ФБС с монолитным поясом сверху).
               Когда смотрю на трафарет перемещений в программе плита, вижу что нагрузка от стен распределилась очень странным образом. У мест стыков с наружными и внутренними стенами она нулевая и максимальная в середине пролета.
               Мне это кажется очень противоречивым результатом.

Прошу совета, почему такое может быть.


Изополя Ny


Точечные нагрузки после импорта в плиту
Фундаментная плита моделируется на расстоянии от стен
 
Спасибо. Помогло.
Как изменить несколько окон в стенах сразу?
 
Добрый день.
При переносе окон из Автокад в Мономах, они все создаются одинаковой высоты. Часть из них мне нужно заменить. В Мономах я могу изменить только одно  окно за раз, изменяя координаты его точек(корректировка/отверстия в стене).
1. Можно ли как-то заменить выделенные окна на другое из базы?
2. Можно ли в автокаде как-то задавать разные свойства окон на одной стене (если я задам свойства для слоя изменяться все окна на этой стене. А мн нужны, к примеру, и балконные блоки и окна на одной стене).    
Фундаментная плита моделируется на расстоянии от стен
 
Добрый день.
Создал планы здания в автокад, перенес их в мономах.
Фундаментная плита в 3д виде упорно моделируеться на расстоянии. При этом в МКЭ видно, что она там где должна быть.
Что можно с этим сделать?

Спасибо.

Вид здания в Зд.


Вид МКЭ сбоку.
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
 
Спасибо за ответы.
Подскажите еще, пожалуйста. Если у меня на такой узел обопрется плита, не получиться, что балка и плита начнут рассчитываться совместно? Или для этого должа быть включёна галочка "Шарниры/определяються плитой"
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
 
Цитата
Александр Лазарев написал:
Добрый день. Просто вводите балку необходимого сечения.
А можно ли вводить балку не поверх стены, а на какой-то отметке от фундаментной плиты?
Сейчас когда я простраиваю балку, ее узлы в МКЭ идут в узлах верха стены.  
Процент армирования плит
 
Добрый день.
В программе ПЛИТА Материалы/Характеристики материалов/по СНиП...
Во вкладке "параметры расчета" у материала есть минимальный и максимальный % армирования.
Это величина она означает площадь верхнего и нижнего армирования на кв.м по X и Y, или только по одной из осей?

Спасибо.  
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
 
Спасибо.
Как можно смоделировать монолитный пояс в кладке?
 


Добрый день.
Подскажите, как можно смоделировать монолитный пояс.
У меня в цоколе идет кладка из ФБС, поверх которой нужно выполнить монолитный пояс. Поверх этого пояса идет кладка из кирпича.
Как такой узел можно смоделировать в Мономах?  

Спасибо.  
Можно ли в Мономах выводить шаг арматуры отличный от 200
 
Большое спасибо за ответы.  
Можно ли в Мономах выводить шаг арматуры отличный от 200
 
Как можно в мономахе задать при выводе результатов армирования в модуле плита задать арматуры шаг отличный от 200?
Спасибо.  
Какие характеристики железобетона задать для плит перекрытия
 
Добрый день.
Рассчитываю кирпичное здание. Хочу задать плиты перекрытия, чтобы получить изгибающие моменты для стен.
Программа позволяет задать плиту из монолитного железобетона, но это немного не то. (У меня есть пролеты 7,4м перекрытый ПБ, монолитная плита будет куда тяжелее) Какое характеристики для железобетона будут соответствовать перекрытию из сборных плит.

Спасибо.  
Как задать карст в модуле плита
 
Спасибо, попробую.  
Как задать карст в модуле плита
 
Спасибо за ответ. Не подскажите, где и как это можно сделать?
В справке и пособии нет указаний, как можно вручную изменить коэффициенты постели.  
Как задать карст в модуле плита
 
Добрый день.
Рассчитываю фундаментную плиту в модуле ПЛИТА, модель грунта смоделирована и подключена из модуля ГРУНТ.
Подскажите, как можно задать карстовый провал под плитой.

Спасибо.  
 
Сторінки: 1