Недавно закончили расчеты двух похожих монолитных 11 этажных домов со стеновой конструктивной схемой с фундаментной плитой в Лире и SCADе с применением систем Лира-Грунт(метод 3)и Кросс соответственно. В указанных расчетах принципиально отличаются усилия в наружных монолитных стенах подвала, работающих как балки-стенки. Для выяснения причин этих различий мы решили просчитать тестовую задачу - плиту на упругом основании загруженную равномернораспределенной нагрузкой в Лире, используя систему Лира-грунт(метод 3)и объемные конечные элементы, в SCADе при помощи программы Кросс, реализующей модель Горбунова - Пасадова с одним переменным в плане коэффициентом постели.
Получили следующие результаты:
Лира-грунт(метод 3) Мх=8,21 Му=3,23
SCAD Мх= 69,58 Му=54,02
Лира (объемные элементы) Мх=94,9 Му= 105
Чем вызваны такие принципиальные отличия непонятно.
Получили следующие результаты:
Лира-грунт(метод 3) Мх=8,21 Му=3,23
SCAD Мх= 69,58 Му=54,02
Лира (объемные элементы) Мх=94,9 Му= 105
Чем вызваны такие принципиальные отличия непонятно.