п.5.26. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более ho/3 и не далее 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе ho/3 и не далее ho/2 от этого контура.
А если расположить стержни ближе зоны h0/3. Это запрещено категорически или просто это бессмысленно, т.к. арматура просто не работает в этот контуре. Просто мономах выдаёт результат что именно в этом месте нужна поперечная арматура.
Плита толщиной 300мм, шаг колонн 6х6м, капителей нет, есть местные утолщения - 400мм зона 1,5х1,5м. Вот результат расчета по мономах:
- видно колонну (грузовая площадь)

-а вот если визуально убрать колонну мы видим следующее

Что делать с поперечной арматурой, которую Мономах расставляет в зоне грузовой площади и на расстоянии ближе h0/3 от неё?
PS На 1-ой картинке 3 контура: колонна, конутр продавливания, контур местного утолщения плиты.
п.5.26. Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более ho/3 и не далее 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе ho/3 и не далее ho/2 от этого контура.
А если расположить стержни ближе зоны h0/3. Это запрещено категорически или просто это бессмысленно, т.к. арматура просто не работает в этот контуре. Просто мономах выдаёт результат что именно в этом месте нужна поперечная арматура.
Плита толщиной 300мм, шаг колонн 6х6м, капителей нет, есть местные утолщения - 400мм зона 1,5х1,5м. Вот результат расчета по мономах:
- видно колонну (грузовая площадь)

-а вот если визуально убрать колонну мы видим следующее

Что делать с поперечной арматурой, которую Мономах расставляет в зоне грузовой площади и на расстоянии ближе h0/3 от неё?
PS На 1-ой картинке 3 контура: колонна, конутр продавливания, контур местного утолщения плиты.