| Цитата |
|---|
| edvabny написал: Вы читали мои посты. У меня то и вопрос, о том: по какой таблице ДБН ветер принимать. Но Вы же не знаете украинский ДБН, поэтому у Вас мнения на этот вопрос быть не может. |
tobyone (Всі повідомлення користувача)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
16.09.2017 21:44:51
По СНиП предельная частота для 3 -его ветрового района = 1,2 Тогда в ЛИРЕ в расчет динамической составляющей пойдут все формы с частотами ниже меньше 1,2 По хорошему у Вас должно получится несколько собственных частот (и соответственно форм), некоторые из которых окажутся больше предельной (и в расчет не пойдут). И что при такой частоте, получаются завышенные ускорения ? Вы массы с какими коэффициентами собирали ? Ветер статический задавали ? Сколько форм в итоге получилось? |
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
16.09.2017 13:21:46
|
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
15.09.2017 23:53:23
|
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
15.09.2017 23:36:45
Ветер у нас (по СП) определяется как сумма статической Wm и пульсационной Wp составляющих. то есть W=Wm+Wp В расчетной схеме мы задаем статическую составляющую Wm, после чего собираем массы здания (то есть преобразовываем все вертикальные стат нагрузки в массы) После этого производится расчет, в результате которого определяются частоты собст. колебаний. По полученным частотам и формам Лира вычисляет ту самую пульсационную составляющую Wp (для каждой из форм) . Которая позже в РСН или РСУ автоматически суммируются с Wm (заданной в виде статической нагрузки на схему), выдавая в итоге полную ветровую нагрузку W =Wm+Wp Никакого двойного учета не происходит. (Как в ДБН я не в курсе.)
Змінено: - 15.09.2017 23:39:50
|
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
15.09.2017 19:15:41
Скажите, а как это в лире увидеть? В смысле как отдельно выделить пульсационную составляющую Wp? Я правильно понимаю, что нужно изначально задать статический ветер Wm как нормативный и помноженный на 0.7 ? |
|||
|
|
|
Как учесть ветровую нагрузку от пульсации
|
15.09.2017 17:52:04
Подскажите пожалуйста , есть ли в Лире-САПР (и где) такая строчка которая была в протоколе предыдущих версий, а именно:
Цитата:[TABLE][TR][TD]Динамическое загружения 4. Недостигнута предельная частота собственных колебаний для учета пульсации ветра. 18:48 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 6, фоpма 1) - 7.122 м/с2 18:48 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X (узел 4, фоpма 2) - 3.478 м/с2[/TD][/TR][/TABLE] Начал знакомится с данной программой (до этого в основном работал в ), посмотрел протокол Лира -САПР и там нет такой записи. (при той же задаче естественно) Это конечно не критично ))), но просто интересно. Может перенесли куда-то?
Змінено: - 15.09.2017 18:01:26
|
|
|
|
|