Добрий день.
Не зміг створити нову тему, тому пишу тут.
Дайте будь ласка відповідь якщо знаєте, по питанню будівництва у сейсмічних регіонах.
Зокрема було дано зауваження державної експертизи на проект у 6 бальній зоні: "Проектні рішення по виконанню перемичок не відповідають вимогам п.7.10.16 ДБН В.1.1-12:2014. Передивитись рішення."
( не виконана умова замуровування перемичок у кладку на 350мм. 250мм )
Моя відповідь експертизі яку вони не прийняли: "
Відповідно таблиці № 7.1 примітка 1, проектування в 6 бальних зонах виконується по пункту 7,12 ДБН В.1.1-12:2014 ,
а в пункті 7,12 (Конструктивні вимоги до будівель що будуються в районах сейсмічністю 6 балів ) немає вимог до розмірів замуровування перемичок у кладку.
Дякую.
Або підскажіть куди звернутись з таким питанням.
Не зміг створити нову тему, тому пишу тут.
Дайте будь ласка відповідь якщо знаєте, по питанню будівництва у сейсмічних регіонах.
Зокрема було дано зауваження державної експертизи на проект у 6 бальній зоні: "Проектні рішення по виконанню перемичок не відповідають вимогам п.7.10.16 ДБН В.1.1-12:2014. Передивитись рішення."
( не виконана умова замуровування перемичок у кладку на 350мм. 250мм )
Моя відповідь експертизі яку вони не прийняли: "
Відповідно таблиці № 7.1 примітка 1, проектування в 6 бальних зонах виконується по пункту 7,12 ДБН В.1.1-12:2014 ,
а в пункті 7,12 (Конструктивні вимоги до будівель що будуються в районах сейсмічністю 6 балів ) немає вимог до розмірів замуровування перемичок у кладку.
Дякую.
Або підскажіть куди звернутись з таким питанням.