Помогите разобраться! Вопрос 1: По какому принципу в ЛИРЕ определяются усилия в КЭ плоской фермы? Почему результаты ручного расчета усилий не совпадает с результатами расчета выполненного в ПК ЛИРА? Вопрос 2: При расчете и подборе профиля верхнего пояса двускатной плоской фермы, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, в модуле ЛИР-СТК, не понятно к какому типу конструкций его отнести: ферменный, колонна или балка? Если считаю как ферменный, из расчета выпадает момент! Если как балку - то выпадают усилия!? Как же корректно сделать расчет ?
Иосиф Сталин (Автор тем)
Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ