elnando9 (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Моделирование арочной пространственной фермы, Как правильно задать связи в узлах?
 
Добрый день. Смоделировал в ЛИРЕ модель пространственной фермы, задал нагрузки, пустил на расчет, все бы ничего, но перемещения по Z просто нереальные. Подскажите пожалуйста: может при моделировании таких пространственных ферм нужно задавать объединение перемещений или шарниры, или связи, направьте в правильное русло меня. Модель прикрепляю.
Просчитал две модели значение остались тем же
 
Дорбий день. У меня сейчас дилемма в голове, коротко объясняю: смоделировал дом в программе, затем жесткости + нагрузки и т.д. и т.п. ---> пустил на расчет ---> получил результаты. Во втором случае: скопировал модель отдельно в другую папку и просто заменил жесткостные характеристики перекрытия (перекрытие было изменено с приведенного сталежелезобетонного к приведенному деревянному) + изменил постоянные нагрузки на перекрытия (уменьшил с 340кг / м2 до 80кг / м2) существенное изменение. Нужно было собрать нагрузки на фрагмент в точках фундамента, однако ЛИРА при расчетах этих двух моделей выдает идентичные значения. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста, поскольку я розмию, что в вар2 хотя бы немного и значение должны измениться?
Змінено: elnando9 - 10.06.2020 14:32:16
Сторінки: 1