Я думал об этом, правда, немного в другом ключе. Если бы схема была попроще, можно бы было подогнать междубалочные узлы заданным смещением на необходимый уровень. Заковыка в том, что у меня на весь пролёт между балками таких узлов около 600. И это только между 2 балками, а у меня их 8. Если даже исходить из симметрии деформации конструкции - мне не улыбается извлекать триста перемещений, а потом их снова задавать %-)
Кроме того, сложно будет проверить, не вносит ли такой подъём узлов искажение в расчеты - например, вследстсвии изменения геометрии элементов. С этой точки зрения легче уже отдельно посчитать плиту на собственный вес и эксплонагрузки с учётом наличия балок, но без учёта СВ и преднапряжения.
И простите, я позволю себе задать ещё один вопрос, возможно, Вы сможете подсказать, правилен ли этот подход или нет. Представим себе пластину толщиной 200 мм, поднятую с узлов жесткими вставками на 100 мм. Эта пластина является основной образующей схемы, на неё задаются необходимы нагрузки. После расчета значение напряжений в окне "информация об элементе" будет приведена, если не ошибаюсь, справедливое для центра тяжести пластины, т.е. на уровне 100 мм от узлов.
Если нужно узнать напряжения, которые возникают и в центре плиты, смоделированной такой пластиной, и на её верхней и нижней гранях, справедливо ли будет ввести две дополнительные пластины малой (1 мм) толщины с жесткостными параметрами, идентичными главной пластине, подогнав их жесткими вставками на грани (как приведено на рисунке)?