Andrey (Автор тем)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
Усиление балки металлической обоймой
 
Добрый день!
Выполняем проект реконструкции 3-х этажного здания с неполным каркасом построенного в 40-х годах, проектно-техническая  документация на здание отсутствует.
Каркас представляет из себя монолитные ж/б рамы (колонны в средней части здания (2 шт. на оси) и главные балки (3 пролета: 5,5 м; 2,5м; 6,6м)  монолитно связанные с этими колоннами и заделанные в наружные кирпичные стены) расположенные с переменным шагом 5,5...6,5 м. На главных балках лежали второстепенные балки по которым было устроено деревянное перекрытие. По заданию на реконструкцию, мы убираем все второстепенные балки и устраиваем ж/б перекрытие по профнастилу уложенному на главные балки.
По результатам обследования колонны ж/б В12,5 сечением 400х400 арматура 4d20A-I; главные балки ж/б В20 сечением 270...350х580...660 мм (считаю по минимуму на 270х580мм) арматура внизу 3d22A-I, вверху 2d22A-I.
Максимальный пролет гл.балки 6,6 м, грузовая площадь 6х6,6 = 36,6 м2
Нагрузки: собств.вес; вес перекрытия 500 кг/м2; стяжка, полы и перегородки 200 кг/м2; полезная 480 кг/м2.
Впервые столкнулся с реконструкцией и усилением ж/б балок, появилось несколько вопросов:
1. Неизвестен узел опирания балок на наружние несущие стены, звонил экспертам, делавшим обследование, сказали что балка опирается сразу на кладку, но насколько она заведена в стену неизвестно, всвязи с чем вопрос: можно ли данный узел при расчете балки считать шарнирным? (с одной стороны судя по армированию он вроде бы таким и предполагался, с другой - с учетом толщины наружних стен 640, 770 мм и возможном опирании балки примерно на 500 мм может быть жестким).
2. Наш ГИП видел на другом (чужом) объекте усиление балки четырьмя уголками связанными пластинами (прикладываю фото) и решил выполнять усиление наших балок так же. Прошу подсказать  работают ли в данном случае пластины как стойки в металлической ферме (нужны ли раскосы?) и есть ли более эффективные способы усиления?
3. Оцените вариант моделирования усиленной балки двумя стержнями (1 - ж/б балка; 2 - металлическая балка, жесткостью эквивалентной жесткости фермы высотой 580 мм из 4-х уголков) разнесенными по высоте, разбитыми на одинаковое число конечных элементов, перемещения узлов которых попарно объеденены. Всю нагрузку прикладывать к одному стержню.
Расчет шпунта
 
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу Вашего совета по поводу расчета шпунта конечной (определенной) жесткости. В Лире есть пример10 по расчету шпунта усиленного анкерами, так вот если увеличить в этом примере жесткость ограждения на порядок, то и значения изгибающих моментов в этом ограждении увеличиваются в несколько раз. Прошу подсказать есть ли методика ручного расчета, учитывающая жесткость шпунта.
p.s. данным вопросом занимаюсь впервые, может что-то напутал.
Проблема с отрисовкой эпюр моментов
 
Выполнил расчет рамы, когда вертикальный стержень состоит из одного конечного элемента, то на отрисовке эпюр все нормально, если же его (верт. стержень) разбить на несколько конечных элементов то на отрисовке эпюры моментов вылезают какие-то непонятные значения (в моем случае в восемь раз больше !!! :-( , хотя конечно по эпюре моментов сразу видно что что-то не так; пробовал разбить этот стержень еще мельче (на 17 КЭ 15 сечений в каждом) эпюра получается с виду нормальной, но все равно значения на эпюре при такой разбивке больше значений в сечениях элемента примерно на 9%). Хочется уточнить - это проблема с отрисовкой или может я что-то не так делаю? Откуда Лира берет эти значения?  
Не обновляется наименование загружений, при формировании РСН
 
 Подскажите, кто-нибудь сталкивался с ситуацией в Лире 9.4, когда не обновляется наименование загружений при формировании РСН?
(конкретнее, у меня был исходный файл в котором было 7 загружений, я перезаписал его под другим именем, изменил количество и название загружений, а при формировании РСН в табличке видны старые названия)
База профилей
 
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность добавить в базу профилей
"Молодечно" ГОСТ 30245-2003 (в Лире используется ГОСТ 30245-94)?
Можно ли это сделать автоматически при наличии данной базы в SCAD, или
необходимо все делать вручную?
Будет ли производится подбор сечений по введеной базе в ЛИР-СТК?
Сторінки: 1