Genf (Всі повідомлення користувача)

Форум пользователей программных комплексов ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, САПФИР-3D, ЭСПРИ

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1
ГИС
 
Спасибо за помощь!
ГИС
 
Я правильно понимаю - необходимо все нижние узлы колонн (стык с фундаментом) закрепить по Х, Y и UZ?
ГИС
 
Помогите разобраться. Существуют 2 схемы: левая - ГИС, правая нет (закреплена одна точка - Х, У, UZ). В случае наличия оболочки в уровне низа колонн - закреплятся одна грань оболочки по Х, другая по Y, колонны по UZ (ГИС отсутствует).
Правильно ли закреплена правая схема (считается) или же нужно закреплять все узлы колонн?
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование
 
По поводу разности площадей смотря в какой версии считать 9.2 или 9.4. На счет коэффициента запаса-этот запас должен быть не меньше, чем 1,35, так как Лира по стержневым элементам считает не совсем верно (сравни теже 9.2 и 9.4), вручную можно проверить, у нас на институре ребята как то проверяли.
У меня вопрос по локальному режиму. Когда армирую по СНиП 2.03.04-84 в Лир-Арм и затем захожу в локальный режим я могу выполнить расчет на заданное армирование с просмотром результатов, а когда армирую по СНиП 52-101-2003, то в этом случае в локальном режиме я не могу выполнить расчет на заданное армирование (вернее программа что-то считает, но в результатах пишет, что не была задана расстановка арматурных стержней)?
Сторінки: 1