У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Программа плита ПК Мономах 4,5 (ошибки мои или разработчиков?)
Відвідувач
Повідомлень: Балів: 3Реєстрація: 09.06.2010
09.06.2010 14:33:11
Да,спасибо им) Согласен,но тогда,когда необходимо знать только усилия в этих КЭ)
Программа плита ПК Мономах 4,5 (ошибки мои или разработчиков?)
Відвідувач
Повідомлень: Балів: 3Реєстрація: 09.06.2010
09.06.2010 14:17:26
Да,случай тот,спасибо. Однако при таком расчёте в результате получается неадекватная толщина плиты перекрытия, т.к. функциональный смысл размещения балок по такой схеме теряется. Ещё раз спасибо за ответ
Программа плита ПК Мономах 4,5 (ошибки мои или разработчиков?)
Відвідувач
Повідомлень: Балів: 3Реєстрація: 09.06.2010
09.06.2010 10:16:37
Схема
Программа плита ПК Мономах 4,5 (ошибки мои или разработчиков?)
Відвідувач
Повідомлень: Балів: 3Реєстрація: 09.06.2010
09.06.2010 07:06:28
Задаю кесонное перекрытие со следующей раскладкой балок (см. скриншот). Программа выполняет расчёт этажа. На запрос выполнить расчёт всего здания пишет,что есть ошибка : "Ошибка : расчёт невозможен". Подскажите в чём причина?