армирование колонн
 
Почему ветер и сейсмика одновременно? они входят в одну группу взаимоисключения ( вторую) поэтому не могут действовать одновременно.
армирование колонн
 
Вот сам файл
армирование колонн
 
Разбила на 7 сечений колонну, защемление жесткое, наложены связи на узлы стыковки с плитой по х, у, и угол поворота uz. Пересчитала заново, но ничего не изменилось.
армирование колонн
 
Вот армирование
армирование колонн
 
У меня при армировании колонны выдает хомуты 14 диаметра, уже и сечение увеличивала и класс бетона изменила на В30, а результат не меняется. Подскажите что еще можно попробовать???  
поперечная арматура в плите под колоннами 247 см, что делать??
 
MAX, да , вы правы, я так и задавала АЖТ, попробую еще пересчитать на толщину 1200-1500, при задании от 400 до 900 площадь  уменьшилась с 247 до 170 где-то.  По поводу АЖТ - мы же не всегда ими пользуемся, разъясните пожалуйста когда именно нужно их применять.Пыталась выяснить этот вопрос, много чего перечитала, но так толком и не поняла. Спасибо большое за ответы:))))))))
поперечная арматура в плите под колоннами 247 см, что делать??
 
Андрей Пирогов, да, вертикальная  сила от собственного веса колонн+ подколонников порядка 250 тонн -это максимальная нагрузка из всех загружений , проверила, на продавливание , условие выполняется и толщины плиты вроде бы достаточно. А вот у меня вопрос по поводу жестких вставок,я  задавала их в местах сопряжения, и там после расчета сооответственно никакой поперечной арматуры не получала, но я не совсем понимаю работу этих вставок в реальной конструкции, ведь если посчитать что там не будет поперечной арматуры, а на самом то деле она там есть.
поперечная арматура в плите под колоннами 247 см, что делать??
 
MAX, я внимательно изучила похожие темы на форуме, может ли влиять размер подколонника и колонны :  у меня подколонник высотой 2 метра, сечение крест 1400ммх5300мм, колонна высотой 10,6 м, сечение крест 600х4500мм, т.е. нагрузка только от собственного веса около 250-300 тонн. Насчет игнорирования, значение слишком велико 247 см, рассматривался вопрос о продавливании колоннами плиты, но даже при увеличении толщины плиты до 900 мм, площадь поеречной арматуры не меняется.
поперечная арматура в плите под колоннами 247 см, что делать??
 
Добрый день, у меня при армировании фундаментной плиты  h= 500 мм поперечная арматура в районе подколонников  получается  247 см. От чего могут быть такие результаты??? Насколько правильно будет задать в местах сопряжения подколонника с плитой абсолютно жесткие тела??? как можно уменьшить значение этой поперечной арматуры?