Моделирование подбалки в монолитной плите перекрытия
 
подбалку в монолитно перекрытии моделировали брусом на жестких вставках, аднако он армирует ее как балку, как вычислить арматуру в полкеБрать ее с плиты? токда куда перенести верхнюю арматуру балки? в полку или оставить под плитой как показанно на стандартной схеме армирования стержня? паралельно считаем в старке там подбалка моделируеться автоматом и показывает арматуру в полке. нижняя арматура у нас сходиться проблема как правильно разместить верхнюю. пробовали задавать тавровое сечение на жестких вставках, так арматура стала еще больше, хотя по идее сечение балки увеличелось и она должна была быть меньше.