Учет эксцентриситета для приложения сейсмических сил, При задании случайного эксцентриситета для сейсмических сил появляются узлы ГИС в колоннах в протоколе расчета
 
Спасибо большое за ответ. Интересно, что эффект с возникновением геометрической изменяемости в узлах проявляется в моделях больше 9 этажей в колоннах, стоит ввести хотя бы в основании стержня АЖТ в фундаменте или запретить поворот вокруг оси в узле контакта с плитой фундамента, - ошибка уходит, при равномерных жесткостях в здании и без неравномерного приложения нагрузок таких ошибок в расчете нет. Почитал статью https://help.liraland.com/984/5172/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%­BB.... Наверное есть зависимость между усилиями в конструкции/количеством элементов/приложении нагрузки. Как в примере, к узлу колонна-плита приложен момент и сила с эксцентриситетом. Фактически накладывая АЖТ в узле мы объединяем перемещения узла стержня с плитой частично ограничивая поворот стержня вокруг оси и все становится на свои места с точки зрения решения систем уравнений которые вычисляет программа. Вывод один - вводить АЖТ в колонны.
Учет эксцентриситета для приложения сейсмических сил, При задании случайного эксцентриситета для сейсмических сил появляются узлы ГИС в колоннах в протоколе расчета
 
Добрый день. При задании случайного эксцентриситета для сейсмических сил появляются узлы ГИС в узлах стыка колона-плита в середине здания, и как следствие - ошибки в протоколе расчета. В схеме без задания эксцентриситета таких ошибок нет и схема считается без ошибок. Можете подсказать, что является причиной такой ошибки. Схемы которые рассматривал - прилагаю. S3_16_EN_KV - с эксцентриситетом, вторая схема без него Sektsyya_3_1_EN_KV. И иногда вылетает Лира с ошибкой ARMADA.exe. в конце расчета.  
Расчетный модуль динамика 61 по нормам СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан), Задание сейсмических сейсмики по модулю динамики 61 СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан)
 
Цитата
написал:
Обратите внимание, что есть более свежая редакция НТП РК 8-01.2-2017
Добрый вечер. Спасибо большое за ответ. В комплекте подписки к нормативной базе не нашел НТП РК 8-01.2-2017, есть только общие требования НТП РК 8-01.1-2017. Можете поделится НТП РК 8-01.2-2017, если у Вас есть такая возможность?
Расчетный модуль динамика 61 по нормам СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан), Задание сейсмических сейсмики по модулю динамики 61 СП РК EN 1998-1:2004/2012, НТП РК 08-01.1-2017 (Казахстан)
 
Добрый день. В модуле 61 расчета на сейсмику по нормам РК отсутствует коэффициент этажности для вычисления сейсмических сил, согласно Еврокоду он не задается, однако в действующем пособии как говорят коллеги НТП РК 8-01.2-2012, там присутствует, подскажите пожалуйста нужно ли его учитывать как общий коэффициент к сейсмическим силам или этот норматив для этого модуля не актуален?