Как правильно смоделировать металлический настил на балки?

Всем привет! Вот, оказывается не все так просто в Лире А именно:Требуется рассчитать перекрытие из МК где множество балок как главных, так и второстепенных. Все они располагаются в одном уровне. Сверху крепится настил. А на настил в некоторых местах будет установлено оборудование.И вот какие проблемы моделирования металлического настила у меня возникли:1. Создать его пластиной, но тогда по схеме она будет крепится в одном уровне с балками, что не сответствует действительности. Плюс будет ли он передавать...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: Поперед. 1 2
RSS
Как правильно смоделировать металлический настил на балки?, Нуждаюсь в помощи профессионала :)
 
Жесткие вставки не нужны - смысл? Оборудование должно ставится не на настил, а на балки. Эксплуатационная нагрузка с настила передается через пластины нулевой жесткости. Главное, чтобы все узлы пластин были совмещены с узлами балок, иначе получатся километровые перемещения. Балка должна разбиваться хотя бы одним узлом всередине, иначе от пластины нагрузка передастся на опорные узлы балки и балка не будет расчитываться на изгиб. Если настил жесткий, скажем, рифленка или монолит по профлисту с жестким соединением с балкой, то в СТК можно расчетную длину балок задавать нулевой, т.к. расчет на общую устойчивость не нужен ввиду раскрепления сжатого пояса.
Сторінки: Поперед. 1 2