Рассчитывается отдельно стоящая п-образная опора под технологические трубопроводы. Жесткое соединение колонны с фундаментом. При расчете в ЛИР-СТК колонны объединены в конструктивные элементы, заданы следующие коэффициенты расчетных длин: в плоскости рамы - 1, из плоскости – 2. В результатах выдается очень большой профиль колонн, хотя в типовой серии при подобных нагрузках профиль значительно меньше. С другой стороны, если не объединять колонны в конструктивные элементы, профиль подбирается близкий к профилю в серии. Почему так происходит? Почему при назначении конструктивного элемента колонне происходит значительное увеличение сечения? Как правильно выполнять расчет?
конструктивные элементы колонн в ЛИР-СТК
Рассчитывается отдельно стоящая п-образная опора под технологические трубопроводы. Жесткое соединение колонны с фундаментом. При расчете в ЛИР-СТК колонны объединены в конструктивные элементы, заданы следующие коэффициенты расчетных длин: в плоскости рамы - 1, из плоскости – 2. В результатах выдается очень большой профиль колонн, хотя в типовой серии при подобных нагрузках профиль значительно меньше. С другой стороны, если не объединять колонны в конструктивные элементы, профиль подбирается близкий к...
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
конструктивные элементы колонн в ЛИР-СТК, нужен ли конструктивный элемент?
Читають тему (гостей: 1)