Проблема упаковки схемы стропильной системы

При расчете конструкции стропильной системы выдает около 1500 невязок и никак не сосчитает. Как это упаковать я не пойму, команда "Упаковка схемы" не помогает вообще. Что делать? Файл прилагаю.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Проблема упаковки схемы стропильной системы
 
При расчете конструкции стропильной системы выдает около 1500 невязок и никак не сосчитает. Как это упаковать я не пойму, команда "Упаковка схемы" не помогает вообще. Что делать? Файл прилагаю.
 
Добрый день, ghost36!

У Вас в схеме нет граничных условий/связей. Ваша конструкция должна иметь опоры с "землей", податливые или абсолютные.
Упаковка схемы здесь не причем.

С уважением, Алексей Тищенко