alekstish (Всі повідомлення користувача)

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Вибрати дату в календаріВибрати дату в календарі

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 Наст.
ЛИРА САПР VS ЛИРА 9.6.
 
Файл который Вы прикрепили к сообщению какой-то битый. Его не удается открыть даже в текущей коммерческой версии.

С уважением, Алексей Тищенко
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Владимир, ПК ЛИРА-САПР определяет распределение температур по сечению из решения нестационарной задачи теплопроводности, с учетом конвективного и лучистого теплообмена. Далее с учетом вычисленных температур в каждой элементарной площадке сечения, корректируются характеристики бетона и арматуры, после этого производится расчет по нелинейно-деформационной модели. Более понятна методика расчета в NormCaD, но она базируется на эмпирических зависимостях предложенных В.М. Ройтманом.
Для сравнения в расчете ЛИРЫ нужно также исправить нагрузку, чтобы нормативная длительная часть соответствовала другим примером. Один из вариантов это сменить коэффициент перехода к нормативному значению, см. картинку в прицепе.
В NormCaD принимают коэффициенты снижения характеристик как для угловых стержней, а они прогреваются больше всего, что соответственно и приводит к большой суммарной арматуре в результате. В АРБАТе не с чем сравнить, какие характеристики подаются на расчет.

С уважением, Алексей Тищенко
Приобретение ЛИРА-САПР
 
Добрый день!
С помощью ПК ЛИРА-САПР можно:
1) Легко и быстро построить/импортировать расчетную модель любой сложности. Учесть все особенности совместной работы элементов конструкций.
2) Получить расчетные усилия для проверки прочности сечений/узлов на различные нагружения и их комбинации.
Для проверки сечений можно использовать специальное приложение из ЭСПРИ, см ссылку "Презентация ЭСПРИ 2018"
3) Получить результаты для оценки деформаций/прогибов.

С уважением, Алексей Тищенко
Результаты расчета огнестойкости, Результаты расчета огнестойкости
 
Владимир, здравствуйте!
Для начала, наверно, нужно привести в соответствие условия огневого воздействия (количество сторон для прогрева). Сравнить температурные поля по сечению, и величины "расчетных" характеристик материалов.

С уважением, Алексей Тищенко
Расчет огнестойкости в ЛИРА-САПР 2019., Пользовательский температурный режим - корректность работы.
 
Вроде как, для указанного пилона материл во всех вариантах конструирования один и тот же.

С уважением, Алексей Тищенко
Расчет огнестойкости в ЛИРА-САПР 2019., Пользовательский температурный режим - корректность работы.
 
Здравствуйте, MikeNazarow95!
Присылайте расчетную схему, посмотрим что не так.

С уважением, Алексей Тищенко
Отсутствуют результаты расчета по РСН при установленной галочке "Результаты расчета в отдельной папке"
 
Здравствуйте, amelmgn!
Проверил на одной из своих схем, результаты расчета добавляются в архив и доступны при распаковке.
Прикрепляйте ссылку, проверим на вашей схеме, или же как выход - запустить на пересчет только РСН, но только из режима "Расширенный анализ".

С уважением, Алексей Тищенко
Шаблон верстки, Ошибка в шаблоне верстки
 
Владимир, два раза прописали закрытие раздела, см картинку в прицепе.

С уважением, Алексей Тищенко
Теплопроводность, Расчет зоны промерзания
 
Добрый день, Владимир!
Вы потеряли часть элементов конвекции на внутренней поверхности стены, для варианта №1

С уважением, Алексей Тищенко
Расчёт на продавливание
 
ander, здравствуйте!
Цитата

ander написал:
Мне теперь интересно, когда появится проверка на продавливание за капителью, а еще лучше за пределами некоторого (произвольного) армированного контура?
Такой возможности пока еще нет, зафиксируйте пожалуйста данное предложение в разделе "Есть идея"

С уважением, Алексей Тищенко
Импортирование результатов расчета из ZIP архива в ДЭМО версии
 
Pro100x3mal, добрый день!
Попробуйте после импорта "Связаться с результатами" и проверьте папку "Work" распаковались ли в нее файлы результатов.

С уважением, Алексей Тищенко
Ошибки в программе ЛИРА*
 
Здравствуйте!
Цитата
АлексейVIP написав:
Аналогично) При чем чаще подвисает, когда типа открыто внутреннее окно (замеры, нагрузки и т.д)

Исправим в следующем патче/релизе.

С уважением, Алексей Тищенко
Продавливание в лира-сапр 2017
 
Здравствуйте!

Цитата
ander написав:
Где-то было написано (может, в справке), что продавливание в ростверках (перевернутая схема колонны с покрытием) пока не реализовано.

Данная возможность появилась еще в версии 2018. Анонс можно посмотреть здесь https://www.liraland.ru/lira/versions/2018/#start в разделе "Проектирование ЖБК"

С уважением, Алексей Тищенко
Расчет с контролем параметров, Не отключается параметр использования процессора прежних версий.
 
myshkaa, пришлите файл в группу сопровождения.

С уважением, Алексей Тищенко
Моделирование сваи с помощью КЭ 57, Моделирование сваи цепочкой вертикальных стержней
 
АлексейVIP, соответствующие мозаики для анализа добавили.

С уважением, Алексей Тищенко
помогите с задание расчетной схемы пространственной фермы, сомневаюсь в правильности построения схемы, возможно что-то упустила....
 
Добрый день, Nattaska!

Посмотрите назначенные типы КЭ. Когда Вы используете КЭ фермы, то в узлах моделируете шарнирное сопряжения элементов. В промежуточных узлах, в которых нет распорок/стоек получается механизм. Например, см. картинку.
Наверно, пояса лучше сделать неразрезными с помощью КЭ 10.

С уважением, Алексей Тищенко
Моделирование сваи с помощью КЭ 57, Моделирование сваи цепочкой вертикальных стержней
 
Здравствуйте, nvm_81tomsk!

Цитата
nvm_81tomsk написал:
Т.е. при каждом изменении длины сваи, я должен корректировать загружение, чтобы нагрузка на сваю с учетом с.в. отображалась корректно?!
При смене длины сваи происходит создание новых КЭ (можно отследить, включить нумерацию элементов схемы), поэтому нагрузку от собственного веса сейчас нужно отслеживать самостоятельно. Согласен, это не удобно. Постараемся придумать решение этой проблемы.

С уважением, Алексей Тищенко
Змінено: alekstish - 21.05.2019 08:36:44
Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?
 
Цитата
Пряня написав:
Стержни, рекомендованные мне, меня полностью удовлетворяют, однако, возможно есть еще какие-то методы (возможно менее многодельные) или же более корректные.
В САПФИРе автоматизировано моделирования такого узла опирания, нужно только задать величину эксцентриситета и условия опирания.
В этом видео есть небольшое пояснение на это счет https://www.youtube.com/watch?v=7qj1K0RA-No&t=1763s
См. начиная с 18-й минуты.

С уважением, Алексей Тищенко
физическая нелинейность и пульсация ветра
 
Здравствуйте, уважаемый пользователь!

Да, такая возможность есть. Она появилась в версии 2018.

С уважением, Алексей Тищенко
Осадка сваи, Осадка сваи по ДБН В.2.1-10 приложение П
 
Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Просьба все идеи публиковать в соответствующем разделе. К тому же там есть возможность ее поддержать.
Уже вступил в силу новый норматив - ДБН В.2.1-10:2018

С уважением, Алексей Тищенко
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 Наст.



Нажмите "Нравится",
чтобы получать уведомления о новых заметках в Facebook
Спасибо, не показывайте мне это больше!