Здраствуйте! Я начинающий расчетчик и у меня возникли проблемы с моделированием свайного фундамента для реконструкцииСхема поднята по исполнительным схемам. Столкнулся с проблемой армирования свай и ростверка под металлоконструкции.Прилагаю схему и прошу совета в решении данного вопроса
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Здраствуйте! Я начинающий расчетчик и у меня возникли проблемы с моделированием свайного фундамента для реконструкции Схема поднята по исполнительным схемам. Столкнулся с проблемой армирования свай и ростверка под металлоконструкции. Прилагаю схему и прошу совета в решении данного вопроса
и в чем вопрос? Зачем заданы в РСУ коэффициенты надежности <1? Расчет жбк стоит по усилиям от отдельных загружений, а не РСУ или РСН. Причем РСУ для 1ПС получаются обычные (расчетные), а по 2ПС - завышенные. Жесткое сопряжение свай с ростверком и колонн с лентой весьма сомнительно, остальное не смотрел. Фундаменты, конечно, странные. Формально, под колонны допускается устраивать только кусты. В плоскости не каждой рамы есть распорки в фундаментах, чем распор воспринимается?
Спасибо за ответ! Вопрос в проверке заданного армирования. При проверке говорит только в одном сечении 5 K<0.1, при том, что заданное армирование недалеко от подбираемого программой. Коэффициенты надежности <1 т.к. схема выбрана с расчетными нагрузками, а не с нормативными. Если я ошибаюсь, прошу, подскажите где