Расчетное сопротивление грунта на глубине z

День добрый.Для перекрестного ленточного фундамента просчитал R и Rz на глубине z в системе грунт и вручную. Параметры для расчета брал одинаковые, в том числе для ручного расчета sigma_rp на глубине z брал из расчета в системе грунт. Результаты расчета в системе грунт брались в скважине 3 по координатам x=20.240 m, y=37.500 m. Для ручного расчета геологические условия брались так же по 3-ей скважине.В результате расчета R получилась одинаковая, Rz на глубине z=3.4 m получилась разная. При sigma_zp=114.825...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Расчетное сопротивление грунта на глубине z
 
День добрый.
Для перекрестного ленточного фундамента просчитал R и Rz на глубине z в системе грунт и вручную. Параметры для расчета брал одинаковые, в том числе для ручного расчета sigma_rp на глубине z брал из расчета в системе грунт.
Результаты расчета в системе грунт брались в скважине 3 по координатам x=20.240 m, y=37.500 m. Для ручного расчета геологические условия брались так же по 3-ей скважине.
В результате расчета R получилась одинаковая, Rz на глубине z=3.4 m получилась разная. При sigma_zp=114.825 kPa, имеем Rz=655.826 kPa (система Грунт) и Rz=466.99 kPa (ручной расчет).
Подскажите с чем это может быть связано данное расхождение ?
Змінено: Expert_Hell - 18.11.2021 06:23:34
Сторінки: 1