Здравствуйте, возник такой вопрос, проектирую плиту монолитную с балкой, плита опёрта по контуру, по середине у нее идет ребро(балка), но почему тов расчетах плиты не получается верхней арматуры над балкой.Подскажите, что я делаю не так?
Балка, монолитная с плитой
Здравствуйте, возник такой вопрос, проектирую плиту монолитную с балкой, плита опёрта по контуру, по середине у нее идет ребро(балка), но почему тов расчетах плиты не получается верхней арматуры над балкой.Подскажите, что я делаю не так?
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Балка, монолитная с плитой
|
20.02.2009 10:11:56
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 10:40:00
Скорее всего она там просто не нужна. Выложи схемку--посмотрим
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 12:19:48
Вот схемка плиты
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 12:24:52
Так выложи в компоновке. Неудобно снова всё забивать
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 12:40:58
Вот схема в компоновке, верх немного недоделан.
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 14:40:16
Я своему шефу тоже самое говорю, он отвечает, что я х*ню нарисовал...
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 15:17:23
Попробуй поубирать эти маленькие балочки совсем, должно всё получиться. Неразрезная плита очень хорошо работает, только, конечно, не 120 мм.
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 15:30:20
Ну у нас заказчики пытаются экономить на всём подряд...вот, так что придется оставить как есть:)
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 15:50:30
тюю... Ну это просто неправильно. Плита должна быть приблизительно 1/30 пролёта, а не 1/50. Ты так шефу и скажи... Ну а там как знаете.
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 16:05:40
Ну если 1/30 от шести метров это 200мм, то от 3-х это 100 мм?
|
|
|
|
|
|
20.02.2009 16:07:52
Именно так. Там у тебя пролёт 6,3 м. Оптимально 200 мм. А там как знаешь.
|
|
|
|
|
|
21.02.2009 15:36:48
А шеф имеет строительное образование?
|
|
|
|
|