У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
а вот мне всегда было интересно -- а как обеспечить совместную работу уголков и колонны? Чтоб они "подхватили" ту недостающую несущую способность колонны...
Согласен с Pro100x3mal. Задаёшь пониженные характеристики и смотришь армирование. Если фактическое армирование получается похожее с тем, что по расчёту получается, то всё должно быть хорошо.
Вот что я получил при расчёте нагрузки на фрагмент Реакции по Х, по Y и реакция по Z. N, Mx и My - это усилия, в нашем случае N будет равно сумме по Z (при данном загружении), ну а Mx и My можно посмотреть в МОЗАИКЕ НАПРЯЖЕНИЙ.
ну всё верно, если опоры моделировались в МОНОМАХе элементом СТЕНА, то они и буду пластины в ЛИРЕ а точнее элемент ОБОЛОЧКИ. Нагрузку можно попробовать собрать через ф-цию ПРОСУММИРОВАТЬ НАГРУЗКИ в меню НАГРУЗКИ. В оболочечном элементе отсутствует составляющая Nz, потому и ноль. А почему большие... Ну большие или маленькие -- вопрос относительный.
Было такое на версии 9.4. Расчёт выполняется не с первого раза. Приходится несколько раз запускать. Могу посоветовать единственное решение -- пользуйте лицензионный софт
Есть вот такая схема. Предварительный расчёт проходит успешно, а при запуске на МКЭ расчёт и отметки в диалоге галкой пункта ГЕНЕРИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ выскакивает сообщение НЕЛЬЗЯ ГЕНЕРИРОВАТЬ КЭ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ, ЕСЛИ В СХЕМЕ ПРИСУТСТВУЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Галку не ставлю и провожу расчёт без генерации КЭ фунд. плит. Формирую записку результатов расчёта. Смотрю в неё и вижу, что мои несгенерированные фундаменты присутствуют, то есть есть пункты с ними и нагрузкой на них. Записку прилагаю Помогите разобраться я этим вопросом.