Модуль плита

Подскажите можно ли доверять шагу триангуляции который задается программой автоматически.У меня плита 20 см сетка 6Х6. Выдает Шаг триангуляции 150 см.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Модуль плита, Шаг триангуляции
 
Подскажите можно ли доверять шагу триангуляции который задается программой автоматически.
У меня плита 20 см сетка 6Х6. Выдает Шаг триангуляции 150 см.
 
Машина перед расчетом анализирует вашу плиту и при помощи алгоритма который разработан в программе производит разбиение на конечные элементы с определённым шаг триангуляции учитывая габориты плиты, расположение узлов создания контура плиты и ряда других факторов. Вы можете изминить это значение, но желательно придерживаться того значения которое выдала вам машина. Чаще всего в плитах не больших габоритов использую шаг сетки 0,5 м, но всё зависит от конкретной задачи (плиты).
 
Спасибо Александр большое за оперативный ответ
 
всегда рад



 
А как понимать то, что при меньшем шаге триангуляции количество арматуры заметно увеличивается?! Так как все-таки армировать? Страшно брать меньше арматуры опираясь на тот шаг триангуляции, который предложила машина.
 
 :!: Столкнулся с той же проблемой. При меньшем шаге количество арматуры заметно увеличивается. Какой должен быть шаг триангуляции, чтобы он наиболее соответствовал расчётной схеме (по каким критериям он определяется)? Как связаны между собой конечные элементы???
 
Это подробно обсуждалось здесь:
http://liraland.com.ua/support/forum/read.php?FID=10&TID=153
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)