стена подвала как подпорная стена

Стена подвала должна быть расчитана ,как подпорная стена.Схема такая-колонны на фундаментной плите,к ним по грани примыкает расчитываемая монолитная стена.Как мне правильно задать конфигурацию колонны и стены,чтобы учесть совместную работу колонны со стеной от давленя грунта.Как мне задать горизонтальную трапециевидную или треугольную нагрузку,имитирующую давление грунта?В нагрузках только прямоугольная.Еще в модуле подпорная стена нигде не видно учет контрфорсов,посоветуйте как выпутаться с такой...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
стена подвала как подпорная стена, как учесть в расчете стены подвала колонны
 
Стена подвала должна быть расчитана ,как подпорная стена.Схема такая-колонны на фундаментной плите,к ним по грани примыкает расчитываемая монолитная стена.Как мне правильно задать конфигурацию колонны и стены,чтобы учесть совместную работу колонны со стеной от давленя грунта.Как мне задать горизонтальную трапециевидную или треугольную нагрузку,имитирующую давление грунта?В нагрузках только прямоугольная.Еще в модуле подпорная стена нигде не видно учет контрфорсов,посоветуйте как выпутаться с такой ситуации.Заранее благодарен.
 
Нагрузку от стены не надо передавать на колонны.  
 
Пока что в Мономахе боковую нагрузку от грунта приложить на стены нельзя. Можно приложить горизонтальную нагрузку (сосредоточенную или линейную) в уровне перекрытия этажа.
 
А как такой вариант: рассчитываю нагрузки от грунта в подпорной стене,затем или прилагаю к колоннам в модуле колонна в дополнение к полученным,или что мне больше нравится-разбиваю подвал с шагом 0,5 м на этажи и прикладываю распределенную в уровне перекрытиий,заменяя тем самым на эквивалентную нагрузку,описывающую трапецию или треугольник.Воспримет ли компоновка такую схему?
 
Цитата
sergey plug пишет:
прилагаю к колоннам в модуле колонна в дополнение к полученным
Если вы хотите чтобы эту нагрузку воспринимала только эта колонна (т.е. чтобы она не перераспределялась на другие элементы схемы), то это самый лучший способ.

Цитата
sergey plug пишет:
разбиваю подвал с шагом 0,5 м на этажи и прикладываю распределенную в уровне перекрытиий,заменяя тем самым на эквивалентную нагрузку,описывающую трапецию
Плохой способ по 2-причинам:
1. В модуле Колонна считать отдельно колонны с высототй 0.5м вместо того чтобы считать одну высотой в реальный этаж - не очень корректно - не та расчетная длина.
2. Горизогтальная нагрузка (сосредоточенная или линейная), которую вы задали в Компоновке в уровне этажа, будет приложена не конкретно в том месте, где вы ее задали, а будет перераспределена (перед расчетом) на срезы всех вертикальных элементов (колонн и стен) в уровне этого этажа независимо от того есть там перекрытие или нет.

Поэтому, если вы хотите, чтобы горизонтальная нагрузка от грунта, приложенная на колонны, перераспределялась на другие элементы схемы - лучше уже приложить ее эквивалент в Компоновке в уровне перекрытия реального этажа.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)