Ручной расчет колонны

При ручном расчёте колонны арматура A's выходит со знаком минус. Это означает, что всё сжатие воспринимает бетон и арматура A's фактически не нужна, или ее мы можем принять конструктивно 0,002bh. В моём случае бетон класа B30 и b=40cм, h=40cм. Следовательно A's=0.002*40*40=3.2cм2, а это есть 2 стержня диаметром 16мм (4,02см2).As в свою очередь при учёте A's=3.2cм2 выходит 7.88см2, что соответствует 2 стержням 25 диаметра.Могу ли я при симметричном армировании принять,что условно арматура сжатия не нужна, и...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Ручной расчет колонны
 
При ручном расчёте колонны арматура A's выходит со знаком минус. Это означает, что всё сжатие воспринимает бетон и арматура A's фактически не нужна, или ее мы можем принять конструктивно 0,002bh. В моём случае бетон класа B30 и b=40cм, h=40cм. Следовательно A's=0.002*40*40=3.2cм2, а это есть 2 стержня диаметром 16мм (4,02см2).
As в свою очередь при учёте A's=3.2cм2 выходит 7.88см2, что соответствует 2 стержням 25 диаметра.
Могу ли я при симметричном армировании принять,что условно арматура сжатия не нужна, и армировать всё сечение колонны (As+A's)=7.88+0=7.88cм2 , то есть 4 стержнями 16 диаметра? Или обязательно чтобы в растянутой зоне было 7.88?
Ручной расчёт нужно подкрепить Мономах-овскими результатами. Расчёт в Мономахе показывает Asum=8.044cм2=> 4 стержня 16 диаметра.
 
Без ручного расчета и файла программы "КОЛОННА" не совсем корректно ответить на 100%. А судя из выше изложенного, то предполагаю можно 4 стержня диаметром 16.
 
Хотелось бы взглянуть на расчеты. Непонятно, зачем тогда при небольшой нагрузке задавать такое сечение 40х40см.
Сторінки: 1