Модуль Плита.

Возможно ли с помощью модуля Плита рассчитать ленточный фундамент под  колонны как длинную балку.

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Модуль Плита., Расчет ленточного плита.
 
Возможно ли с помощью модуля Плита рассчитать ленточный фундамент под  колонны как длинную балку.
 
элемент плиты нельзя считать как балку. Если вопрос -можно ли при помощи фундаментной плиты моделировать ленточный фундамент, да подбор аматуры в этом случае возможен, но габорит (ширину) ленточного фундамента вы должны определить сами.
 
Спасибо. Вопрос ставился именно по поводу армирования. У меня под рукой есть справка к модулю Плита, а там ленточный фундамент нигде не упоминается. Надо "разводить" руководство на покупку.
И еще вопрос в продолжение темы. В каком виде требуется предоставлять расчет, выполненный в Плите.
 
В смысле на гос. экспертизу.
 
А свайный ленточный ростверок тоже плитой с вырезанным по контуру отверстием возможно запроектировать? (ростверк замкнутый по контуру здания) Это будет коректным или есть другие варианты?
 
Цитата
Aliona пишет:
А свайный ленточный ростверок тоже плитой с вырезанным по контуру отверстием возможно запроектировать? (ростверк замкнутый по контуру здания) Это будет коректным или есть другие варианты?
Да, именно так и нужно. Для моделирования ленточного ростверка в Мономахе других вариантов нет.
Сторінки: 1