Пульсационная составляющая ветровой нагрузки

СНиП допускает в определенных случаях не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Как осуществить это в Мономахе - возможно ли выделить и учесть только среднюю составляющую?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки
 
СНиП допускает в определенных случаях не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Как осуществить это в Мономахе - возможно ли выделить и учесть только среднюю составляющую?
 
МОНОМАХ это специализированная программа для расчета высотных ЖБ и армокаменных зданий - а для них учет ПУЛЬСАЦИИ объязателен, поэтому в явном виде исключить ее нельзя. Но если вы все же хотите отказаться от пульсационной составляющей, под при расчете по ДБН задайте Коэфф.динамичности Cd=1.0, а не Cd=1.2. При расчете по СНиП 2.01.07-85 можно только условно убрать пульсацию таким образом: принимая что пульсационная составляющая находится в пределах 15-30% ввести поправочний понижающий коефф.в РСУ для ветровых нагрузок, например 0.8 -  тоже под Вашу ответственность!!!  :|    
Сторінки: 1