подземный резервуар в расчете на сейсмику

Здравствуйтеподскажите пожалуйста, как правильно учесть сейсмику в расчете подземного резервуара

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
подземный резервуар в расчете на сейсмику
 
Здравствуйте
подскажите пожалуйста, как правильно учесть сейсмику в расчете подземного резервуара
 
Задать гидродинамический удар воды о стенки резервуара!
 
резервуар подземный, поэтому думаю расчетная нагрузка будет от горизонтального давления грунта с учетом сейсмики. вот и вопрос, как учесть сейсмику в давлении грунта
 
Попробуйте задать грунт объемными КЭ с соответствующими характеристиками, сделайте поузловое объединение массива грунта со стенкой резервуара. При этом грунту в нижнем слое задавайте граничные условия только по вертикали. И тряхните сейсмикой. После анализа и доработки должно выйти приемлемо ))
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
а какие лучше использовать объемные элементы - простые, или геометрически нелинейные 271?
 
Я использовал КЭ грунта, номер не помню - там еще задается угол внутреннего трения, что полезно для определения напряжений в стенках от веса грунта
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
спасибо
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)