Моделирование работы бетонной балки

Исходные данные:однопролетная бетонная балка, смоделирована объемными элементами. Нагрузка по центру пролета. Расчет нелинейный.Результат:При нелинейном расчете балки в файле состояния материалов есть сообщения о том что часть эементов с трещиной, часть элементов разрушена по 1 гл. площадке при растяжении, элемент разрушен при растяжении.Вопрос: какой из критериев (трещина, разрушение по 1гл площадке при растяжении, разрушение при растяжении) принимать за критерий разрушения бетонного сечения (без...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Моделирование работы бетонной балки
 
Исходные данные:
однопролетная бетонная балка, смоделирована объемными элементами. Нагрузка по центру пролета. Расчет нелинейный.

Результат:
При нелинейном расчете балки в файле состояния материалов есть сообщения о том что часть эементов с трещиной, часть элементов разрушена по 1 гл. площадке при растяжении, элемент разрушен при растяжении.

Вопрос:
какой из критериев (трещина, разрушение по 1гл площадке при растяжении, разрушение при растяжении) принимать за критерий разрушения бетонного сечения (без арматуры)?
 
Разрушение 2 материала
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
То есть критерий разрушения - разрушение по 1 гл. площадке при растяжении?
Скажите пожалуста, исходя из какой теории прочности делаестя такой вывод? Ведь использование разных теорий даст разный результат.
Если возможно дайте ссылку на литературу где это подробно описано.
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)