Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Пытаюсь рассчитать шпунтовую стенку из буронабивных свай, без анкеров. Сваи диаметром 400мм с шагом 400мм (диаметр свай назначен предварительно).
Расчет модели выполнен в Лира-САПР 2012 R1 и в Лира 9.6 R3.
Расчетная модель состоит из прямоугольных КЭ №284, моделирующих грунт и КЭ №10, моделирующих сваю.
Модель составлена для одной сваи диметром 400мм и полосы грунтового массива шириной 400мм.
Признак схемы – 2 (плоская задача).
Жесткостные характеристики грунтов получены из модуля ГРУНТ. Сетка КЭ грунта смоделирована вручную прямоугольными конечными элементами 300х300мм.
Предельное напряжение на растяжение для грунта Rt определено как 0,1с.
Расчет выполнялся с использованием «монтажа». Модель имеет 12 загружений/стадий монтажа:
1. Приложение собственного веса грунта. Грунт со стороны подпора (создающий активное давление на стену) задан с коэффициентом перегрузки 1,2. С другой стороны стены (пассивное давление грунта) коэффициент перегрузки 0,8.
2. Введение в модель шпунтовой стенки (сечение круг диам 400мм). При этом обнуляются перемещения от первой стадии.
3. Приложение временной нагрузки на поверхность грунта со стороны подпора.
4 – 12. Демонтаж грунта (со стороны пассивного давления) слоями толщиной 600мм. Общая высота демонтируемого грунта 5,4м.
Общий вид расчетной модели с результатами расчета по двум программам (вертикальные и горизонтальные напряжения в грунте, эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в шпунте на последней стадии монтажа) приведен в прилагаемых файлах *.doc. Также прикладываю 2 расчетные модели (они абсолютно идентичные, но для разных версий Лиры).
Выводы расчетов:
Полученные результаты расчета не совпадают с ожидаемыми (как для консольного элемента, заделанного в грунт без анкеров).
По характеру усилий в шпунте и в КЭ грунта видно, что верхние слои суглинка со стороны подпора растянуты (ширина растянутого слоя – 1,2…1,5м). Этот растянутый слой грунта является своего рода анкером для шпунта, удерживает его от перемещения от активного давления грунта. Ввиду этого, в верхней части шпунта изгибающий момент меняет знак, а момент в заделке шпунта меньше, чем при консольной схеме работы шпунта.
Момент и поперечная сила в заделке сваи при расчете по Лира-САПР оказались больше усилий по Лире 9,6 на:
- 41% - для М;
- 46% - для Q.
Модель одна и та же.
Полученная схема работы шпунта соответствует модели с анкером (но более податливым, чем по лире 9,6).
Нужно получить эпюру моментов в шпунте, как для консольного элемента без анкеров.
Подскажите, что я делаю не так? Как избавиться от разгружающего действия растянутого слоя грунта?
Посмотрите пожалуйста расчетные модели или результаты расчета в формате *.doc
Пытаюсь рассчитать шпунтовую стенку из буронабивных свай, без анкеров. Сваи диаметром 400мм с шагом 400мм (диаметр свай назначен предварительно).
Расчет модели выполнен в Лира-САПР 2012 R1 и в Лира 9.6 R3.
Расчетная модель состоит из прямоугольных КЭ №284, моделирующих грунт и КЭ №10, моделирующих сваю.
Модель составлена для одной сваи диметром 400мм и полосы грунтового массива шириной 400мм.
Признак схемы – 2 (плоская задача).
Жесткостные характеристики грунтов получены из модуля ГРУНТ. Сетка КЭ грунта смоделирована вручную прямоугольными конечными элементами 300х300мм.
Предельное напряжение на растяжение для грунта Rt определено как 0,1с.
Расчет выполнялся с использованием «монтажа». Модель имеет 12 загружений/стадий монтажа:
1. Приложение собственного веса грунта. Грунт со стороны подпора (создающий активное давление на стену) задан с коэффициентом перегрузки 1,2. С другой стороны стены (пассивное давление грунта) коэффициент перегрузки 0,8.
2. Введение в модель шпунтовой стенки (сечение круг диам 400мм). При этом обнуляются перемещения от первой стадии.
3. Приложение временной нагрузки на поверхность грунта со стороны подпора.
4 – 12. Демонтаж грунта (со стороны пассивного давления) слоями толщиной 600мм. Общая высота демонтируемого грунта 5,4м.
Общий вид расчетной модели с результатами расчета по двум программам (вертикальные и горизонтальные напряжения в грунте, эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в шпунте на последней стадии монтажа) приведен в прилагаемых файлах *.doc. Также прикладываю 2 расчетные модели (они абсолютно идентичные, но для разных версий Лиры).
Выводы расчетов:
Полученные результаты расчета не совпадают с ожидаемыми (как для консольного элемента, заделанного в грунт без анкеров).
По характеру усилий в шпунте и в КЭ грунта видно, что верхние слои суглинка со стороны подпора растянуты (ширина растянутого слоя – 1,2…1,5м). Этот растянутый слой грунта является своего рода анкером для шпунта, удерживает его от перемещения от активного давления грунта. Ввиду этого, в верхней части шпунта изгибающий момент меняет знак, а момент в заделке шпунта меньше, чем при консольной схеме работы шпунта.
Момент и поперечная сила в заделке сваи при расчете по Лира-САПР оказались больше усилий по Лире 9,6 на:
- 41% - для М;
- 46% - для Q.
Модель одна и та же.
Полученная схема работы шпунта соответствует модели с анкером (но более податливым, чем по лире 9,6).
Нужно получить эпюру моментов в шпунте, как для консольного элемента без анкеров.
Подскажите, что я делаю не так? Как избавиться от разгружающего действия растянутого слоя грунта?
Посмотрите пожалуйста расчетные модели или результаты расчета в формате *.doc