HELP!!! ГИС

При стыковке КЭ 44, и КЭ10 в узле не передается МОМЕНТ!!! МУ не знаю почему!!! Схему (вырезанную из основной задачи) прилагаю!

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
HELP!!! ГИС, Не могу понять почему выдает изменяемость, и как от неё избавится?!
 
При стыковке КЭ 44, и КЭ10 в узле не передается МОМЕНТ!!! МУ не знаю почему!!! Схему (вырезанную из основной задачи) прилагаю!
 
У меня вот такая ... получилась. Пока на вскидку не могу сказать, как на концах крайних консолей возникает момент!??? А вот со средней - все ок. Какие идеи?
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
У тебя вылет консоли не выходит за пределы наружней грани кладки. У меня получился такой результат:
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Чето картинка не цепляется...
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
pgsp-uri
добавьте стержню крутильную жесткость, будет правильная эпюра. имейте в виду, что программа не найдя РЕАЛЬНОГО отпора неизвестному сама наложит необходимую связь до выхода на счет. (это необязательно найден чистый ноль, это что то близкое к нему.)  заметьте что оболочка у вас строго в плоскости ХОZ, но стержни ей отнюдь неперпендикулярны и не имея крутильной жесткости будучи под незначительным углом к одной из глобальных осей порождают неизвестное-сироту. отсюда ГИС.  НЕ пренебрегайте жесткостями стержней без веских тому оснований и проблем не будет
 
 Вдогонку,
не создавайте также наклонных оболочек незначительной жесткости, а если создаете, позаботьтесь ввести в ее узлы элементы со значимым отпором ВСЕМ неизвестным , ну хотя бы стержни единичной(все компоненты) жесткости. примером может служить желание задать наклонный лестничный марш  одной оболочкой незначительной жескости ради удобства передачи на него площадных нагрузок. пусть этот "марш" лег на узлы горизонтальных оболочек лестничных площадок и перекрытия со значимыми жесткостями,  они то не создают отпора повороту в своей плоскости(Uz), а наклонная оболочка через свои изгибные жесткости
этот отпор создает и если он хлипкий, то это либо гис, либо неустойчивый счет с огромными перемещениями виновных узлов по данному неизвестному. В этом случае обязательно в линию соприкосновения надо добавить стержни разумной жесткости.
Сторінки: 1