Помилка при підборі арматури

Розраховую балочну моноліту плиту. Розрахунок проходить без помилок. Але при відображенні підібраної арматури в стержнях (балках) на шкалі "помилка". Командою "Помилка в стержнях" видає помилки з кодом 107, 115 без розшифровки. Файл прикріплюю. Може хтось допоможе розібратися. Не перший раз стикаюся і не знаю куди дивитися. Напевно невірно задаю розрахункову схемуWindows 10 Pro 64bit. Lira-sapr 2017 R3

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Помилка при підборі арматури
 
Розраховую балочну моноліту плиту. Розрахунок проходить без помилок. Але при відображенні підібраної арматури в стержнях (балках) на шкалі "помилка". Командою "Помилка в стержнях" видає помилки з кодом 107, 115 без розшифровки. Файл прикріплюю. Може хтось допоможе розібратися. Не перший раз стикаюся і не знаю куди дивитися. Напевно невірно задаю розрахункову схему
Windows 10 Pro 64bit. Lira-sapr 2017 R3
Змінено: Олексій Бережний - 24.01.2018 17:36:42
 
У Вас прочность по перерезывающей силе не обеспечена. Собственный вес у плиты в 10 раз больше. Плюс ещё из-за продольных связей по контуру дополнительная продольная сила в балках.
 
Цитата
ak1m написав:
У Вас прочность по перерезывающей силе не обеспечена. Собственный вес у плиты в 10 раз больше. Плюс ещё из-за продольных связей по контуру дополнительная продольная сила в балках.
Дякую. Дійсно вся проблема у власній вазі. Коефіцієнт надійності чогось завеликий задався. Виправив і результат став схожим на правду. Ще раз дякую
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)