Пожалуйста, помогите найти ошибку в расчете резервуара. При расчете получаю очень большие перемещения. Размеры в плане 4,5х6 высота 3м. Толщина листа 4 мм. По высоте приварены горизонтальные ребра и связи. Расчет в геометрически нелинейной постановке.
Ошибка в расчете металлического резервуара
Пожалуйста, помогите найти ошибку в расчете резервуара. При расчете получаю очень большие перемещения. Размеры в плане 4,5х6 высота 3м. Толщина листа 4 мм. По высоте приварены горизонтальные ребра и связи. Расчет в геометрически нелинейной постановке.
У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Ошибка в расчете металлического резервуара
26.02.2010 20:31:43
|
|
|
|
01.03.2010 12:39:01
Спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста, справедливо ли требование ПБ 03-381-00 об ограничении поворотов в месте сопряжения стенки резервуара с днищем? пункт 3.5.5 Граничные условия в месте сопряжения стенки с днищем задаются в виде нулевых радиальных перемещений и изгибающего момента, равного пластическому моменту в листе окрайки. |
|
|
|
01.03.2010 13:12:14
ПБ 03-381-00 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов».
Вы уверены, что этот документ подходит к Вашему случаю? |
|
|
|
01.03.2010 13:21:30
Думаю подходит, так как есть сопряжения стенки с днищем.
|
|
|
|
01.03.2010 15:04:08
|
|||
|
|
02.03.2010 16:13:36
Наталья, может быть сделаете вертикальные ребра, это бы уменьшило прогиб стенок.
|
||||
|
|
|||
Читають тему (гостей: 1)