СНиП РК 2.03-30-2006

Добрый день. Вопрос: У нас в СНиП 2.03-30-2006 строительство в сейсмических районах, в п.5.16 написанно, что при длине здания более 30м, необходимо учитывать горизонтальные крутящие моменты. Кто может ответить, включено ли это правило автоматически при создании схемы, или необходимо отдельным загружением считать?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
СНиП РК 2.03-30-2006, кручение в всейсмике
 
Добрый день.

Вопрос: У нас в СНиП 2.03-30-2006 строительство в сейсмических районах, в п.5.16 написанно, что при длине здания более 30м, необходимо учитывать горизонтальные крутящие моменты. Кто может ответить, включено ли это правило автоматически при создании схемы, или необходимо отдельным загружением считать?
 
Все моменты, возникающие от действия сейсмических сил, учитываются вне зависимости от габаритов здания.
Лира 9.6r9 - лицензия
Лира-САПР2013 - некоммерческая
Система- Win7PROx64
http://kpa-ing.ru/
 
Добрый день. У нас в СНИПе 2-03-30-2006 п.5,16

формула М=S*e

где е= 0,05В где В - размер здания в плане.

У нас КАзННиССА (институт сейсологии) при 10-и балах меняет этот коэффициент е на другия значения.

Как это можно учитывать?
 
По моему простым смертным КазНИИсса запрещает проектировать на больше чем 9 баллов
 
Добрый день!

Не совсем так. Казнииса не запрещает проектировать, а дает техусловия.

Но дело не в этом. Просто Казнисса предлогает в дополнение вести расчет по 38 модулю. Или считать сейсмичсеские силы без взаимо исключения Х и У. Что проводит значительному удорожанию.