КЭ толстой оболочки

Уважаемые разработчики,  что надо понимать под КЭ толстой оболочки? Это абсолютно жесткая плита? Можно ли для определения показателя гибкости плиты, воспользоваться формулой (М.И.Горбунов-Посадов  Расчет конструкций на упругом основании, 1984 г, стр. 182)  S= 3[(1-ν12) [(1-ν02)]E0/E1 R3/h3 . В моем случае S=3,5 (круглая фундаментная плита, радиусом 23 м, толщиной 1,2 м, усиленная ж/б балками, высота которых 1.3 м). Применим ли в моей задаче КЭ толстой оболочки?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
КЭ толстой оболочки
 
Уважаемые разработчики,  что надо понимать под КЭ толстой оболочки? Это абсолютно жесткая плита? Можно ли для определения показателя гибкости плиты, воспользоваться формулой (М.И.Горбунов-Посадов  Расчет конструкций на упругом основании, 1984 г, стр. 182)  S= 3[(1-ν12) [(1-ν02)]E0/E1 R3/h3 . В моем случае S=3,5 (круглая фундаментная плита, радиусом 23 м, толщиной 1,2 м, усиленная ж/б балками, высота которых 1.3 м). Применим ли в моей задаче КЭ толстой оболочки?
 
Цитата
Валентина Марокко пишет:
Уважаемые разработчики, что надо понимать под КЭ толстой оболочки?

45, 46, 47 КЭ толстой оболочки учитывают жесткость сдвига согласно теории Рейснера. Эти элементы имеет смысл применять в том случае, когда толщина оболочки соизмерима с пролетом, если же пролет гораздо больше толщины, имеет смысл применять элементы тонкой оболочки 41-44.

 
Dima,
А при подборе арматуры в ЛИР-АРМЕ есть различия между тонкими и толстыми оболочками?
 
При подборе арматуры никакой разницы между элементами тонкой и толстой оболочки нет.

 
А возможно создание физически нелинейного элемента толстой оболочки?
 
Нет, физически нелинейные элементы оболочки, в Лире версии 9.4, не учитывают жесткость сдвига.

 
Поэтому если у Вас действительно "толстые плиты" - и нужна проверка предельного состояния, то без  физической нелинейности ЖБ не обойтись - нужно использовать объемные КЕ (Они как раз учитывают реальную сдвиговую жесткость в толстых плитах).  
Аксакал  Max_Wal   8)  