Добрый день. вот считаю промздание. Задал колонны как составной двутавр (полки- двутавр стенка - лист). При расчете в Лир-СТК выдает что сечение не проходит и внизу еще пишет: " Составной двутавр
расчет двутавра, составленного не из листов, либо произвольного положения в
данной версии не предусмотрен. Полученные результаты нуждаются в уточнении."
То что не подбирает сечение, это понятно. но, проверку на усилия тоже не делает? или можно доверять этим цифрам?
в последующих версиях Лиры это уже решено или нет?
расчет двутавра, составленного не из листов, либо произвольного положения в
данной версии не предусмотрен. Полученные результаты нуждаются в уточнении."
То что не подбирает сечение, это понятно. но, проверку на усилия тоже не делает? или можно доверять этим цифрам?
в последующих версиях Лиры это уже решено или нет?