Устойчива ли данная конструкция?

Помогите пожалуйста оценить устойчивость данной конструкции. Что означают цифры в мозаике перемещений при расчёте на устойчивость?

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Устойчива ли данная конструкция?
 
Помогите пожалуйста оценить устойчивость данной конструкции. Что означают цифры в мозаике перемещений при расчёте на устойчивость?
 
данная конструкция при заданной нагрузке устойчива с запасом устойчивости 8.772... вообще норма когда коэффициент запаса больше 2
 
а как правильно считать на устойчивость: с учетом моментов или без них если имеется 2-х ветвевая колонна, нагруженная только вертикальной осевой силой? проблема в том, что с учетом моментов запас получается 0,38, а без них свыше 6
 
Посмотрел файл в п.1. Как учесть трубу в расчете?