Не заканчивается расчет в новом расчетном процессоре
 
Здравствуйте. При расчете в новом расчетном процессоре часто возникает такая проблема: в конце расчета выдается сообщение типа "Не могу открыть файл С\.........\TempDir и т д. Скрин протокола расчета прикладываю. В старом расчетном процессоре все считается. Причем в новом проблема то возникает то нет причем в одних и тех же файлах.
В связи с этим еще вопрос: можно ли считать линейные задачи по монтажу в старом процессоре?
Печать изображений из графического контейнера
 
Здравствуйте. Можно ли в версии 2014 R4 как-то распечатать содержимое графического контейнера? Раньше вроде можно было правой кнопкой и печать, сейчас там вместо этого какая-то сверстка. Но если на нее нажать, то предлагается создать файл docx, а у меня word 2003, можно ли настроить чтоб выводилось в более старой версии word  в формате doc?
Экспорт результатов армирования из ЛИРА САПР в autocad и сапфир
 
Здравствуйте.
1) Можно ли как-то экспортировать результаты армирования из ЛИРА САПР 2014 R4 в autocad в виде подложки?  
2) Можно ли как-то экспортировать результаты армирования из ЛИРА САПР 2014 R4 в сапфир если схема создана не в сапфире?  
Змінено: evpl - 03.06.2016 13:03:51
Нарастание усилий в разрушенных КЭ оболочек при нелинейном расчете.
 
Здравствуйте. В чем может быть причина нарастания усилий в разрушенных КЭ оболочек (ж/б перекрытия) при нелинейном расчете? При расчете стержневых нелинейных КЭ такого не происходит, момент остается равным предельному моменту, который может выдержать сечение. С чем связан такой эффект?  
Появляется продольная сжимающая сила в балке при физически нелинейном расчете изгибаемого стержня
 
Здравствуйте. При физически нелинейном расчете балки шарнирно закрепленной на двух опорах возникает продольное сжимающее усилие, оно связано с наличием арматуры в верхней зоне балки, чем больше сжатой арматуры тем сжимающее усилие в балке больше. Использовал КЭ 210. Но насколько я понимаю при использовании КЭ 210 продольной силы вообще не должно быть. С чем это связано?
Напряжения в сечении стержня по результатам нелинейного расчета больше предельных, Напряжения в сечении стержня по результатам нелинейного расчета больше предельных
 
Здравствуйте. В 2014 версии ЛИРА САПР существует возможность просмотра напряжений в сжатом и растянутом бетоне, ширины раскрытия трещин и т. д. Почему-то по результатам расчета напряжения в сжатом и растянутом бетоне получаются в десятки раз выше чем предельные. При этом разрушения сечения не происходит и по ручному расчету все проходит. С чем это связано? Может что-то не так задал?