Считаем схему (расчет линейный) с n-этажей и с k эксплуатационных загружений. Получается n+k монтажных стадий, в таблице моделирования нелинейных загружений задаем: номер загружения, простой шаговый метод, количество шагов=1. С 1-го по n-ое загружение предысторию НЕ УЧИТЫВАЕМ, с n+1 по k-е загружение предысторию УЧИТЫВАЕМ. Т.е. перемещения начинаем суммировать только после того как здание возведено и прикладываются эксплуатационные нагрузки. Монтажные таблицы задаем так: с 1-й по n-ю стадии монтируем элементы этажей (по этажу за стадию), с n+1 по k-ю стадии ничего не монтируем и не демонтируем (пустые). В РСУ все загружения постоянные (допустим) и все относятся к одной группе взаимоисключений.
Владимир Выборов (Всі повідомлення користувача)