Здравствуйте.
Пытаюсь рассчитать заглубленное в грунт сооружение на динамические нагрузки (есть значения "t-P" как для стен, так и для покрытия) в Динамика+ (Лира 9.6 R9) и возникли вопросы (куча ) (прочел Help и сделал все как там говорится).
Формирование загружений и задание параметров.
Первое загружение – это статическая нагрузка на конструкцию.
(Задал собственный вес конструкций и давление грунта)
Второе загружение – это веса масс.
(Задал используя код 1. Вопрос как задать комбинацию, просто добавить еще одну строку в окошко «Сводная таблица»?).
Третье загружение – это действующая динамическая нагрузка на конструкцию.
(Давление меняется по закону 1 (кусочно-линейная нагрузка с спроизвольным шагом). Точек 21, "t-P" для покрытия по одному графику и для стен – по другому. У меня есть график "t-P", а задавать надо "t-z", и как сделать это?).
Четвертое загружение – это демпфирующие характеристики конструкции.
(Сооружение в грунте, соответсвенно полагаю, грунт как демпфер работает. А как задавать его, какие значения и откуда).
Пятое загружение – резервное, его номер должен отсутствовать.
(Прошел мимо).
Шестое загружение. Загружения с номером шесть и выше предназначены для преобразования статической узловой нагрузки в динамическую узловую нагрузку для загружения 3.
(Что да как здесь задать и зачем 6 загружение нужно, если в загружении 3 уже прямо задано динамическое давление (нагрузка) во времени t-z (третье загружение), и какое статическое загружение оно превращает в динамическое?).
После задания загружений необходимо вызвать диалоговое окно Динамика+. В этом окне необходимо задать параметры интегрирования – шаг и время интегрирования, количество дроблений шага интегрирования.
(Что такое «Время интегрирования», т.е. откуда я должен взять это значение).
Если включен флажок «Выполнять расчет динамики во времени» установлен также задаются логарифмический декремент колебаний и частота для создания матрицы демпфирования.
(Логарифмический декремент колебаний понятно, что такое, но для чего его найти. Для динамической нагрузки оно меняется и нет единого значения. И частоту откуда взять (для чего эта частота).
И после пускаю на расчет. Имеет ли значение пускаю кнопкой «Выполнить расчет» или выйти из графического процесса выбрать Расчет/Расчетный процесс/Динамика плюс и далее выбираю .txt файл своей задачи?
[Не нужно ли пройти по пути - Нагрузки/Динамика/Таблица динамических загружений -> Номер строки характеристик - 1, номер загружение - не понятно что задать, наименование – импульсное, количество учитываемых форм колебаний – 3. И далее формирую Нагрузки/РСУ/Генерация таблицы РСУ, или рсу она сама создаст]
И еще один вопрос связанный с нагрузками - куда задавать длительно действующую на пол нагрузку и кратковременную на покрытие, т.к. расчет на особое сочетание СП хх.ххххх.2012 п. 7.1.1, или СНиП II-II-77* п. 3.1, требует и длительную нагрузку.
Грунтовый массив создал в постпроцессоре Грунт из 3-узловых объемных элементов. Задал скважины, вместе, куда привязывается сооружение, для создания котлована задал 4 скважины по углам и 4 скважины на 1 мм всторону от этих скважин. 3D вид грунтового основания в постпроцессоре Грунт показывает с котлованом, но вот разрез наполняется песком и в лир-визор тоже переносит этот массив песка, заполняющего котлован, хотя он задан на толщину 0,2 м по внутренним скважинам. Но я делаю получить нелинейный КЭ грунта, и в лир-визор удаляю лишние слои песка оставляя 0,2 м. Правильно ли я поступаю.
Пытаюсь рассчитать заглубленное в грунт сооружение на динамические нагрузки (есть значения "t-P" как для стен, так и для покрытия) в Динамика+ (Лира 9.6 R9) и возникли вопросы (куча ) (прочел Help и сделал все как там говорится).
Формирование загружений и задание параметров.
Первое загружение – это статическая нагрузка на конструкцию.
(Задал собственный вес конструкций и давление грунта)
Второе загружение – это веса масс.
(Задал используя код 1. Вопрос как задать комбинацию, просто добавить еще одну строку в окошко «Сводная таблица»?).
Третье загружение – это действующая динамическая нагрузка на конструкцию.
(Давление меняется по закону 1 (кусочно-линейная нагрузка с спроизвольным шагом). Точек 21, "t-P" для покрытия по одному графику и для стен – по другому. У меня есть график "t-P", а задавать надо "t-z", и как сделать это?).
Четвертое загружение – это демпфирующие характеристики конструкции.
(Сооружение в грунте, соответсвенно полагаю, грунт как демпфер работает. А как задавать его, какие значения и откуда).
Пятое загружение – резервное, его номер должен отсутствовать.
(Прошел мимо).
Шестое загружение. Загружения с номером шесть и выше предназначены для преобразования статической узловой нагрузки в динамическую узловую нагрузку для загружения 3.
(Что да как здесь задать и зачем 6 загружение нужно, если в загружении 3 уже прямо задано динамическое давление (нагрузка) во времени t-z (третье загружение), и какое статическое загружение оно превращает в динамическое?).
После задания загружений необходимо вызвать диалоговое окно Динамика+. В этом окне необходимо задать параметры интегрирования – шаг и время интегрирования, количество дроблений шага интегрирования.
(Что такое «Время интегрирования», т.е. откуда я должен взять это значение).
Если включен флажок «Выполнять расчет динамики во времени» установлен также задаются логарифмический декремент колебаний и частота для создания матрицы демпфирования.
(Логарифмический декремент колебаний понятно, что такое, но для чего его найти. Для динамической нагрузки оно меняется и нет единого значения. И частоту откуда взять (для чего эта частота).
И после пускаю на расчет. Имеет ли значение пускаю кнопкой «Выполнить расчет» или выйти из графического процесса выбрать Расчет/Расчетный процесс/Динамика плюс и далее выбираю .txt файл своей задачи?
[Не нужно ли пройти по пути - Нагрузки/Динамика/Таблица динамических загружений -> Номер строки характеристик - 1, номер загружение - не понятно что задать, наименование – импульсное, количество учитываемых форм колебаний – 3. И далее формирую Нагрузки/РСУ/Генерация таблицы РСУ, или рсу она сама создаст]
И еще один вопрос связанный с нагрузками - куда задавать длительно действующую на пол нагрузку и кратковременную на покрытие, т.к. расчет на особое сочетание СП хх.ххххх.2012 п. 7.1.1, или СНиП II-II-77* п. 3.1, требует и длительную нагрузку.
Грунтовый массив создал в постпроцессоре Грунт из 3-узловых объемных элементов. Задал скважины, вместе, куда привязывается сооружение, для создания котлована задал 4 скважины по углам и 4 скважины на 1 мм всторону от этих скважин. 3D вид грунтового основания в постпроцессоре Грунт показывает с котлованом, но вот разрез наполняется песком и в лир-визор тоже переносит этот массив песка, заполняющего котлован, хотя он задан на толщину 0,2 м по внутренним скважинам. Но я делаю получить нелинейный КЭ грунта, и в лир-визор удаляю лишние слои песка оставляя 0,2 м. Правильно ли я поступаю.