Расчет ж/б конструкций в сейсмике
 
Цитата
alekstish написал:
Так как алгоритм подбора арматуры реализует общий случай, при наличии в РСУ сейсмического воздействия применяется понижающий коэффициент к кси_р равный 0.85, т.е. не реагирует на бальность площадки строительства.
С уважением, Алексей Тищенко
Здравствуйте.
Хотел узнать что-нибудь изменилось с 2013 года связанного с относительной высотой сжатого слоя?
В СП этот пункт до сих пор есть. А в программе нигде не написано что используется в качестве кси-р
Ошибки в программе ЛИРА*
 
Здравствуйте.
Нашел такую ошибку в сортаменте металлопроката.
Например, труба.
Вот есть 3 вида: 1-Труба  электросварная  прямошовная TRUBA1.profiles.srt; 2-Труба  бесшовная  горячекатаная  TRUBA2.profiles.srt; 3-Трубы стальные электросварные прямошовные TRUBA3.profiles.srt.
Взял, для примера, трубу одинаковую во всех этих 3 сортаментах. Заглянул в закладку "Жесткости" и увидел, что в "TRUBA1" и "TRUBA2" все норм, а в "TRUBA3" значения в 100 раз меньше. Единицы измерения совпадают.
Что не так?
Скрины прикладываю.
Змінено: Zizik - 28.10.2016 07:42:40
Окно координат
 
Спасибо)
Окно координат
 
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как включить "окно координат". Нажал "ок" и закрылось. А "включить" иконку найти не могу.
Спасибо.
Мачты - почему никто не любит их?, Как правильно подойти к расчету мачты?
 
       Здравствуйте, уважаемые форумчане!

      Такой вопрос, как правильно произвести расчет мачты. Из литературы нашел всего лишь 6 работ, где кое-как описан расчет. Но, нет элементарного, понятного объяснения, примера, как это сделать и сделать это в вычислительных комплексах. У Перельмутера читал, но там ну очень не понятно откуда что и почему. То, что он изложил у Савицкого есть, точь в точь. У Лиры есть Пример 8, так вот там посчитан на ветер на ствол и собственный вес. А это, мне кажется, совсем не похоже на то, как рекомендует Савицкий и Перельмутер. Вроде мачты строятся, базовых станций до фига, а как считается это и как надо.
     
       Для примера, пускай будет распространенный случай, когда сквозная трехгранная решетчатая мачта (пояса, раскосы и распорки - фермообразная), с двумя ярусами оттяжек [да, да эта та задача из книжки]. Из нагрузок: собственный вес, ветер статический, ветер пульсация, гололед, сейсмика. Вот вопрос, как произвести расчет. СВ задаем для всех элементов, это и ежу понятно. Ветер (статика и пульсация) - только для ствола? А как учесть, постоянное "дергание" оттяжек при ветре? И как, ко всему этому добавить сейсмику (с учетом того, что коэффициенты постели при этом будут меняться)? В общем, как все это реализовать в Лире?
Змінено: Zizik - 05.02.2015 07:56:41
Прогрессирующее разрушение, ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. разрушение конструкции.
 
Спасибо, Алексей Тищенко.

Удалил РСУ и все получилось.
Выходит, что Лира автоматом считает на первое загружение, убирает элемент, добавляет второе загружение, то есть при добавлении второго загружения (стадия, где убирается колонна) расчетная схема находится в НДС от первого загружения (РСН для II ГПС)?

Еще такой вопрос, можно ли задать в первом загружении РСН для II ГПС, но а для второй стадии - стадии разрушения, задать коэффициент динамичности 1,1 к первому загружению, то есть, чтобы автоматом учитывать при демонтаже элементов резкое, скачкообразное увеличение усилий (если убираем одну колонну, то можно из линейного расчета вытащить усилия в колонне, найти 10% и добавить в узел. Но если допустим убирать все колонны этажа, то немного не удобно высчитывать для всех 10%).
Змінено: Zizik - 19.11.2013 11:00:48
Прогрессирующее разрушение, ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. разрушение конструкции.
 
Здравствуйте товарищи!
Делаю расчёт в Лире 9.6 на прогрессирующее обрушение монолитного ж/б здания.
Выдает вот это:

13:45   65_    Фиксированная память - 1367 МБ, виртуальная память - 1367 МБ.
13:45  173_    Исходные данные.
Файл C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\прогрессирующее разрушение 1.TXT
13:45  168_    Ввод исходных данных основной схемы.
13:45   10_    Формирование форматов данных.
13:45  466_    Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
13:45   12_    Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
13:45   98_    Из системы уравнений исключено 16054 неизвестных.
  X-0. Y-0. Z-0. UX-330. UY-330. UZ-15394.
13:45  562_    Перенумерация в схеме
13:45    1_    Данные записаны в файл расчета
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\прогрессирующее разрушение 1#00.прогрессирующее разрушение 1
13:45  173_    Исходные данные.
Файл C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\прогрессирующее разрушение 1.MNT
13:45 1618_    Монтажная нагрузка 1 не является взаимоисключающей.
13:45 1617_    Монтажная нагрузка 2 не является постоянной.
13:45 1618_    Монтажная нагрузка 2 не является взаимоисключающей.

13:45   11_    Ошибки в исходных данных
  Инфоpмация об ошибках в файле  
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\прогрессирующее разрушение 1_01.прогрессирующее разрушение 1.
13:45    6_    ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.05 мин.  


Подскажите пожалуйста, где я ошибся. )

(Первым загружением задал нормативное РСН - собственный вес*0,9+длительная*0,8. Вторым загружением задал 10% от усилия в точке над убираемой колонной - узловая нагрузка по оси Z, P=328 кН. В Монтаж задал 2 стадии, в 1 - все элементы внес, 2 -  убираемые сечения одной колонны. Задал все данные о материалах для физически нелинейного расчета).
Армирование после физически нелинейного расчёта
 
да, конечно это выход.
но вот одно не понятно, хотя и не важно, почему Прандтля нет, хотя СП/СНиП только его и предлогает?
Поговорим о МОНТАЖЕ
 
я что то не догоняю.
расчитал коробку жб (условное здание) на динамику. расположил на грунт.
включаю анимацию, а там здание вверх и вниз скачет.
динамическая нагрузка направлена сверху вниз и приложена на покрытие.
я думал что здание должно вниз прогнуться и все, то есть при однократном действии здание оседает и все, но на анимации он и вверх еще поднимается.
может где волшебная кнопка есть про которую я забыл, или это так и должно быть?


после расчета в динамика+, смотрю усилия и напряжения какие, а там выходят, например N=-3.5e+003 кН/см2 она же -3500 кН/см2 (см. фото ниже). неужели так и должно быть? (единицы измерения для результатов стоят: усилия - кН, напряжения -  кН/см2, нагрузка на покрытие 2 МПа)


и еще при откуда время интегрирования брать, может нормы есть или рекомендации, или время интегрирования равно времени действия динамической нагрузки?
Змінено: Zizik - 26.06.2013 12:34:18
Армирование после физически нелинейного расчёта
 
Цитата
ander пишет:
что Вы хотели этим сказать?
то, что у лиры в справке про законы нелинейности говорится:

" 14 - кусочно-линейная зависимость s-e
 В поле Параметры закона нелинейного деформирования задайте следующие параметры:
 - деформация в промежуточной точке эпсилон;
 - напряжение в промежуточной точке сигма.

 Количество i-точек не ограничено.

 Если значение деформации, полученной в расчете, выходит за пределы заданного закона, то моделируется выключение материала (Ei=1)    
 элементарной площадки из работы сечения.

Внимание! Горизонтальные участки не задавать."

или может я что то не то говорю.
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
 
ander,

да я так и делал, то есть я имел в виду, что задаю нагрузку она считает первые с1 и с2 (получить по модели для нагрузки Pz).
извините за не точность.

все получилось. не знаю в чем дело было, на n-ый раз расчета активизировал кнопку.

спасибо за отклик
Поговорим о МОНТАЖЕ
 
Константин Меляйкин

Цитата
...физически нелинейные системы, имеющие зависимость s-e в виде диаграммы Прандтля...
ни фига не считает физически нелинейные системы в Динамике+ (попробуйте пустить и сразу ошибку выдаст о недопустимости физической нелинейности для прямого интегрирования), и уж тем более диаграммы Прандтля в лире нет (только экспоненциальные и степенные).

Цитата
..легко провести компьютерное моделирование поведения нелинейно деформируемой конструкции от динамического воздействия во времени..
из всех результатов расчето можно только кнопкой "информация об узле воспользоваться". Вообще не удобно. Нужно выбирать наиболее, по нашим соображениям, напряженный участок и для нее работать, то есть мыщку в руки и тыкай.

Позльзы от запуска процессора Динамика+ - никакой, после не Лир Арм, не Лир Стк не активны, тогда на фиг вычислять что то.
Армирование после физически нелинейного расчёта
 
А как для физической нелинейности задать диаграмму Прандтля, который по СП 52-101-2003 требуется?
В лире все криволинейные законы, а ломанную в горизонтальный участок превращать нельзя.
Как быть? Использовать 31 (или 35) закон?
Помогите с упаковкой, 9.6R4
 
Здравствуйте.
У меня та же проблема - колонны и плиты не сшиваются.
Сделал все как здесь описано, но не помогает, при расчете все равно выводит "геометрически изменяемая система".
Может еще как то можно сшить схему (несколько раз собрал с нуля схему, все выдают одну и ту же ошибку - "гис")
отпор грунта при расчете О-Ф-С в лире 9.4
 
А как быть если лира не активирует кнопку отпор грунта Rz.

Грунт задан через процессор Грунт - Модель грунта. с1 и с2 предварительно заданы для нагрузки Pz=283 кН/м2.

(Оси согласованы и z направлена верх).
Змінено: Zizik - 11.06.2013 15:40:18
Подключение модели грунта в Лире
 
Здравствуйте!
В задаче №17 - "технология использования системы ГРУНТ для создания плоского и трехмерного грунтовых массивов" есть такое замечание на 8 листе: "Рбочее окно системы ГРУНТ, вызванной из меню СХЕМА-создание - 3-ехмерный грунтовый массив, и рабочее окно системы Грунт, вызванной из меню Жесткости - Модель грунта, это не одно и то же".
А что есть что?
Кто знает какая разница между ними?
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Доброго времени суток.

Вопрос на засыпку - при использовании Динамика+, использует ли Лира динамические расчетные характеристики бетона и арматуры?
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Спасибо.

А, на счет:
Цитата
Прочитав справку Лиры, книги вышеприведенные, в том числе в других сообщениях, вопросов будет меньше.
поверьте прочел про взрывы не мало, по крайней мере, все что можно было по взрывам достать (не поленился посчитал сейчас в общей мере по взрывам - 36 книг, по динамике - 14).
Проблема многих книг написанных по взрывам, то что идет поголовное штампование теории. Я не говорю, что написано плохо, или что надо писать (не мне учить). Я имею ввиду, что не хватает практических примеров по этой теме. Что изложено в СП, то и в книгах есть (или наоборот :)).

Цитата
Многие люди берут ношу не по силам своим, а потом стонут, пытаются часть ноши переложить на плечи других.
Хмм...:)
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Цитата
График 1 - для фронтальной стены в грунте, 2 - для тыльной стены в грунте. Image
Если ударная волна приходит со стороны фронтальной стены, то на боковые волна сжатия разве будет оказывать действие (если да, то где можно найти формулу для ее расчета).

Цитата
При расчете на динамич. воздействие принято считать под фундаментами основание грунтовое абсол. жестким, если песок например, индивидуально.
Я сооружение заглубил в трехмерный грунтовый массив. Грунт суглинок. Не понял зачем и почему нужно задавать грунт абсолютно жестким. А стенам да коэффициенты не задать, но Лира (9.6 R6) не посчитает взаимодействие колеблющегося сооружения на грунт, т.е. тормозящий эффект грунта по бокам здания?

Цитата
Да и расчет линейный, в пределах упругой работы материалов, невозможно учесть арматуру.
А в Лире есть же возможность задать нелинейные характеристики. Сделать линейный расчет, найти армирование, а потом эти значения перенести в нелинейную форму и проверить что выйдет. Или это не то.

Цитата
Подобные задачи хорошо решаются в Abaqus.
Абсолютно согласен. Есть еще и Ansys. Но проблема в том, что я не умею работать в них и то, что курсы по этим программам дорогие очень.

Цитата
В начале работы необходимо уточнить постановку задачи. 1)В течении какого времени воздействия конструкция должна устоять 2) Конструкция должна полностью быть сохранена, допускаются небольшие ремонтно-пригодные повреждения или допускаются значительные повреждения .
Есть ударная волна (нагрузка от нее) и нужно продемонстрировать, что происходит с конструкциями и сооружением в целом.

Цитата
Вышесказанное более точно описано в различных нормах, в т.ч. иностранных.
Если вы знаете в каких, подскажите пожалуйста.


Цитата
Обычно, время воздействия 1сек, эффект. время воздействия - расчетное.
Время воздействия я думаю будет эффективное время действия волны. А вот время интегрирования какое взять, от чего исходить не понял.

Цитата

2- распределение масс, собираются из статич. 1, 10 и т.д.(коэф. 0.9, 0.8, 0.5).
Коэффициенты 0.9, 0.8 и 0.5 это коэффициенты сочетания для особого воздействия (если да, то в СП к=1) или что-то другое. (И для 1-го=0.9, 2-го=0.8 и 3-го n-го=0.5. Или они зависят от чего то другого).

Цитата
3 - динамич. нагрузка, узловая, автоматич. получена из статич. 6-9.
То есть здесь задавать t-P зависимость My Webpage, а для перевода в МПа в загружении 6 на покрытие, а в загружении 7 на стены, приложить постоянную нагрузку в 1 МПа, т.к. в таблице зависимость t-z(i)? My Webpage

Загружения 4, 5, 8 и 9 оставить пустыми, а загружение 10 задать полезную нагрузку (длительная и кратковременная). А они должны задаваться уже помноженные на коэффициенты сочетания, т.к. Динамика+ РСУ создает сама, или же Лира разберется.
Как задать нагрузку от взрыва?, Стальной пространственный каркас. Как задается нагрузка от взрыва?
 
Здравствуйте.

Цитата
Взрыв задается импульсной или динамич. нагрузкой с построением графика. Задействуется модуль "Динамика+". В справке последних версий как задавать, описали более подробно и понятно. ...

Пытаюсь задать нагрузку от взрывной волны как требует Лира (по Help).
Таблица для задания нагрузки, например по закону 1, имеет вид: My Webpage, а нагрузка от ударной волны My Webpage.

Вопрос: нагрузка от ударной волны - зависимость t-P [сек - МПа], таблица для ввода данных - зависимость t-z(i) [сек - "?"]. z(i) величина в чем, в каких единицах, т.е. как t-P задать через t-z(i), как того требует Лира?
Сторінки: 1 2 Наст.